一、冬季施工现场准备 1 、随拆迁进展及时清理现场,提供符合安全、生产要求的施工作业面,必要时进行专项检查验收。 2 、加强现场管理,避免施工作业面存水、结冰,施工现场内运输道路路面采取防滑措施,确保运输畅通。 3 、加强供电系统、输电线路和自发电设备的检查,消除施工和安全隐患。
1 、随拆迁进展及时清理现场,提供符合安全、生产要求的施工作业面,必要时进行专项检查验收。
2 、加强现场管理,避免施工作业面存水、结冰,施工现场内运输道路路面采取防滑措施,确保运输畅通。
3 、加强供电系统、输电线路和自发电设备的检查,消除施工和安全隐患。
1 、在施工现场搭设钢筋加工棚,加工棚具有保温防风措施。钢筋焊接尽量在加工棚内进行,必须在室外进行时,应采取防雪挡风措施,使作业环境温度满足要求,以减少焊接件的温度差。焊接后的接头严禁立刻接触冰雪,加工完成后的钢筋按使用部位分类码放、苫盖并做好标识。对气源设备采取保温防冻措施;施焊时各层焊缝采取控温施焊或增大电流,降低焊速。
2 、盖梁预应力施工时,应在养护棚里张拉,养生棚里的环境温度不低于 10 度时方可进行压浆,并且此温度应一直保持到压注的水泥浆达到强度为止。
3 、预应力钢材张拉设备以及仪表工作油液根据实际使用时的环境温度选用,并在使用时的环境温度条件下进行配套校验,液压油使用高标号并具有保温措施。
三、砼的控制
联合监理检查商砼厂家的冬施生产准备并进行过程抽检,确保冬施砼的供应质量,使商砼厂家做到:
1 、砼生产使用冬施配比,满足冬施要求并报监理审批。
2 、混凝土骨料存放于储料棚内,避免受冻,骨料中不得含有冰雪冻结及易冻裂的矿物质。
3 、砼的搅拌要在保温棚内进行,优先选用水加热的方法,水和骨料的加热温度通过计算确定,不得超过规范要求。
4 、砼搅拌前,应用热水或蒸汽冲洗搅拌机,拌制时间应取常温的 1.5 倍,砼拌合物出机温度不低于 10 度。
5 、运输混凝土的罐车车身采取包裹保温帆布等措施减少温度损失,要求做到组织合理、运输快、入模快、浇注快、保证混凝土的入模温度不低于 5 ℃ 。
1 、桩基施工时,加强桩头砼高度控制,及时抽干桩头存水,并采取覆盖草帘子或土等措施避免桩头砼受冻。
3 、混凝土入模不得低于 5 ℃ ,气温较低时,在浇注混凝土前对模板进行预热,承台以上部位的混凝土浇筑,应选在上午进行。
4 、承台浇注完成后,用草帘覆盖养护,当室外连续 5 天平均气温低于 5 度时,采用暖棚进行养护。
5 、全钢板箍墩柱共计 26 根,平均高度 11 米,由于高度较高,不宜进行暖棚法养生,为保证养生质量,我们采用在钢板箍外裹一层电热毯,再裹两层棉被,最外层包一层塑料布的方法进行养生。
( 1 )养护暖棚采用钢管作支架,外搭篷布,棚高根据结构物高低调整,设置出入口,四周封闭密实。
( 2 )在养护棚内安放燃煤炉,用明火加热,浇注砼前模板通过明火加热,保证棚内温度在 15 度左右。
( 3 )砼浇注完成后,在结构物周围放置温度计(数量依结构物而定),温度计距砼表面 20cm 左右,设专人 24 小时监测养护棚内温度并做好记录。
( 4 )在保温棚内设置同条件养生的砼试块,当同条件试块的强度达到设计强度后,方可拆除模板。
( 5 )棚内根据养生面积配备相应的看管人员及灭火器。
五、组织机构
成立以项目经理为首的冬季施工领导小组,成员包括:项目经理、项目总工,各施工队队长,施工班长等。
领导小组的任务主要是根据现场实际条件制定施工方案,人、财、物确保基本到位,指导相关施工方案落实,检查并督促冬施方案的实施,保证施工进度。
2 、高处作业人员不得穿硬底及带钉的鞋,力求衣着灵便,所有高处作业人员应挂安全带。
3 、冬季施工前,全面加固脚手架和马道,越冬的脚手架绑扫地杆,外脚手架设防护栏,并按规定设安全网。停工后又复工的工程的外脚手架应经全面检查后再用,雨雪天上班前先检查脚手架,再让工人上去操作。
4 、使用气焊设备时,不得用明火烘烤设备的冻结故障,并随时检查现场是否有火源,发现后及时扑灭。
5 、现场所有易燃物品专门码放,易燃物品码放距离符合防火规定,应设置足够的消防器材。
6 、所有消火栓设明显标志,消防通道畅通,消火栓附近严禁堆积物件。
7、地上消火栓在入冬前做好保温处理,采取缠裹草绳或埋地等措施保证水源不受冻。
8 、严格执行用火申请制度。施行电焊必须设专人值班,焊接前必须将附近或下方的易燃物清理干净,焊接完后要仔细检查有无遗留火种。当焊接物下方或附近有永久性易燃构造时,应变更连接方式。当只能采用焊接连接时,焊接前必须采取周密的隔火、防火措施。