设计规模设计水量为500 m3/d,设计时流量为21 m3/h。设计进水水质表水质指标 CODCr(mg/L)SS(mg/L)PO43-P(以P计) PH值 色度(稀释倍数)进水浓度 500-700 200-300 15-20 9-10 400-600处理后出水达到《污水排入城市下水道水质标准》( CJ3082-1999)三级标准排放标准 ≤500 ≤400 ≤3 6 ~9 ≤80工艺 废水 到 调节池 到 絮凝反应池 到 絮凝沉淀池 到积水池 排放
设计水量为500 m3/d,设计时流量为21 m3/h。
设计进水水质表
水质指标 CODCr(mg/L)SS(mg/L)PO43-P(以P计) PH值 色度(稀释倍数)
进水浓度 500-700 200-300 15-20 9-10 400-600
处理后出水达到《污水排入城市下水道水质标准》( CJ3082-1999)三级标准
排放标准 ≤500 ≤400 ≤3 6 ~9 ≤80
工艺 废水 到 调节池 到 絮凝反应池 到 絮凝沉淀池 到积水池 排放
絮凝沉淀池
结构: 半地上钢结构,内部环氧树脂玻璃纤维布防腐,斜管沉淀池
数量: 1座
尺寸: 8.5×3.5×5.0m
表面负荷: 1.0m3/m2.h
沉淀池前部为反应区,反应搅拌机1台。型号JBJ-500,浆叶直径500mm,转速为60rpm,功率为1.1kw。
沉淀池后部为集水区,处理后污水经泵提升至管网。
池内共布设斜管Φ80×1000mm共21m3。
污水提升泵两台,采用管道泵,一用一备。型号GW20-14-1.5,Q= 20m3/d,H=14 m,N=1.5 kw
多斗重力排泥。
3).污泥浓缩池
结构: 地面钢结构
数量: 1座分二格
尺寸: 6.0×3.0×4.0m
4).脱水机房
结构: 地面简易雨蓬
尺寸: 6.0×3.6×3.6m
数量: 1座
污泥隔膜泵1台,型号QBY-40,流量8m3/h,扬程50m。配空压机,压力0.7mPa,空气量0.6m3/min。
厢式压滤机一台, ,过滤面积30m2,板框尺寸810×810mm。