电气安装必备电缆头制作安装
傻傻的弓箭
2021年12月13日 14:53:22
只看楼主

电气安装符号一、电线穿线管一般有:          PVC管:PC20 焊接钢管:SC20镀锌钢管:SR 扣压式镀锌薄壁电线管:KBG20紧定式镀锌薄壁电线管:JDG20   二、电气设计施工图中常用线路敷设方式:     SR: 沿钢线槽敷设 BE: 沿屋架或跨屋架敷设 

电气安装符号一、电线穿线管一般有:    
   

 

PVC管:PC20

焊接钢管:SC20
镀锌钢管:SR 
扣压式镀锌薄壁电线管:KBG20
紧定式镀锌薄壁电线管:JDG20

 

二、电气设计施工图中常用线路敷设方式:    

SR: 沿钢线槽敷设

BE: 沿屋架或跨屋架敷设 
CLE:沿柱或跨柱敷设

WE: 沿墙面敷设
CE: 沿天棚面或顶棚面敷设

ACE:在能进入人的吊顶内敷设 
BC: 暗敷设在梁内 
CLC:暗敷设在柱内
WC: 暗敷设在墙内
CC: 暗敷设在顶棚内

ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内

FC: 暗敷设在地面内

SCE:吊顶内敷设,要穿金属管


一,导线穿管表示    

SC-焊接钢管 

MT-电线管
PC-PVC塑料硬管
FPC-阻燃塑料硬管
CT-桥架
MR-金属线槽
M-钢索
CP-金属软管
PR-塑料线槽
RC-镀锌钢管

 

二,导线敷设方式的表示


DB-直埋  

TC-电缆沟
BC-暗敷在梁内 
CLC-暗敷在柱内

WC-暗敷在墙内 
CE-沿天棚顶敷设 
CC-暗敷在天棚顶内 
SCE-吊顶内敷设 
F-地板及地坪下 
SR-沿钢索
BE-沿屋架,梁 
WE-沿墙明敷


三,灯具安装方式的表示


 CS-链吊  

DS-管吊  

W-墙壁安装 
C-吸顶
R-嵌入
S-支架 
CL-柱上
沿钢线槽:SR
沿屋架或跨屋架:BE
沿柱或跨柱:CLE
穿焊接钢管敷设:SC 
穿电线管敷设:MT 
穿硬塑料管敷设:PC
穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC
电缆桥架敷设:CT 
金属线槽敷设:MR 
塑料线槽敷设:PR 
用钢索敷设:M
穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 
穿金属软管敷设:CP 
直接埋设:DB 
电缆沟敷设:TC
导线敷设部位的标注
沿或跨梁(屋架)敷设:AB
暗敷在梁内:BC
沿或跨柱敷设:AC
暗敷设在柱内:CLC 
沿墙面敷设:WS 
暗敷设在墙内:WC
沿天棚或顶板面敷设:CE 
暗敷设在屋面或顶板内:CC 
吊顶内敷设:SCE
地板或地面下敷设:FC


一、开关盒数量=开关数量 插座数量
二、接线盒数量=灯头盒数量 规范规定
   

 

⑴无弯管路不超过30m;

⑵两个接线盒之间有一个弯时,不超过20m;
⑶两个接线盒之间有二个弯时,不超过15m;
⑷两个接盒 之间有三个弯时,不超过8m;
⑸暗配管两个接线盒之间不允许出现四个弯


三、接线盒

每个明装配电箱(暗配管)的背后都用一个接线盒(先配管)。接线箱一般的配电箱都是接线箱接线端子箱一般里面只有接线端子,没有元器件,如分支接线箱、等电位接线箱接地端子板是接地端子箱的一个端子板LEB是局部等电位连接箱,一般很小,里面的端子板也很小,端子也很少接地跨接线是用在比如桥架各节段、电线管之间的断接口电气辅助联通用的起传导电位的作用,正常时不通过电流断接卡是用在防雷接地上的,一般用在人工接地极的引入线上,主要是为了测接地电阻时把人工接地极与接地网断开,从而方便准确的测出这个人工接地极的接地


安装电缆头制作区别  一、电缆头按制作安装材料

 

又可分为热缩式(目前最常用的一种)、干包式和环氧树脂浇注式现在的70mm2以上电缆普遍采用热缩式,其实就是用到热缩头,一个热缩头在几十元到上百元不等,就是所谓的“手套”形状像手套一样,把电缆外保护层剥开,套上热缩头,然后用喷灯加热,使之附着在电缆头上(压铜鼻子我就不详说了) 干包式就是采用高压自粘式胶布和电工胶布缠绕制作电缆头。一般临时用电较多用到。70mm2以下用干包式。

 

 

二、电缆头的区别电力电缆头分为终端头
   

 

和中间接头 ,按安装场所分为户内式和户外式,按照电缆头制作材料分为干包式、环氧树脂浇注式和热缩式等三类

1.户内干包式电力电缆头,干包电缆头不装 " 终端盒 " 时,称为 " 简包终端头 " ,适用于一般塑料和橡皮绝缘低压电缆。

2. 户内浇注式电力电缆终端头,浇注式电缆头主要用于油浸纸绝缘电缆。

3. 户内热缩式电力电缆终端头,热缩式电缆头适用于 0.5 ~ 10.0kV 的交联聚乙烯电缆和各种电缆。微信号技成培训值得你关注!

三、三个电缆头的工艺区别:
   

户内干包式电力电缆头:剥保护层及绝缘层,清洗,包缠绝缘,压连接管及接线端子,安装、接线。

 

户内浇注式电力电缆终端头:锯断,剥切清洗,内屏蔽层处理,包缠绝缘,压扎锁管和接线端子,装终端盒,配料浇注,安装接线。

户内热缩式电力电缆终端头:锯断,剥切清洗,内屏蔽层处理,焊接地线,压扎锁管和接线端子,装热缩管,加热成形,安装,接线。

 

四、电缆头(干包、热缩、浇注、冷缩)分别在什么情况下使用

1)干包,在一些要求不高或者为了省钱的项目上,低压电缆接头使用干包的比较多,由于低压电场可以忽略不记,所以特别是那些安装公司为了省钱使用干包。高压干包电缆目前国内似乎没人做,国外偶也只见到3M公司有干包电缆附件(通常都是中间接头)。

 

2)热缩,热缩电缆附件相对干包的费用高,但目前在10KV及以下等级使用热缩电缆附件是比较经济的,一般适用于新建工程、施工时不要求防火等普通供电系统。

3)浇注电缆附件,基本淘汰,主要使用油浸绝缘电缆上,自从热缩油浸电缆问世以后基本上就淘汰了。目前3M等低压电缆还有浇注式电缆接头。

4)冷缩电缆接头,目前正在大力推广的电缆附件,特别适用与石油化工等禁止明火施工的环境,而且减少人了人为的因素,更安全,缺点是价格比较昂贵。

免费打赏
放水发电
2021年12月14日 07:45:16
2楼

这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!