变频与换气次数——是不是自相矛盾?!
chenweiwei-1234
2008年03月18日 16:02:39
只看楼主

针对“洁净厂房设计规范6.4.4.净化空调系统的风机宜采取变频措施”这一条,小弟有点不理解,若频率降下来,虽然是节能了,但风量势必也随着降下来,那么就会可能出现风量达不到洁净等级所要求的换气次数,这是不是有点自相矛盾?

针对“洁净厂房设计规范6.4.4.净化空调系统的风机宜采取变频措施”这一条,小弟有点不理解,若频率降下来,虽然是节能了,但风量势必也随着降下来,那么就会可能出现风量达不到洁净等级所要求的换气次数,这是不是有点自相矛盾?
免费打赏
mallard118
2010年01月08日 14:20:08
22楼
我个人认为,净化AHU增加变频器的作用不是很大,从如下几点考虑:
1、风机运行是有一定的曲线,我我们选设备时,基本是用过滤器的终阻力之和与管道阻力之和作为系统阻力来选择AHU的机外余压,根据换气次数,设计风量应该是过滤器报废时的阻力下的风量,而该风量应该为设计风量;
2、根据风机曲线,我们的AHU实际正常运行应该在大于设计风量下运行,因为过滤期初期阻力很小,所有系统总阻力也少于选设备时采用的值,从风机曲线上看,我们务必运行带超过设计风量;
3、从电机的输出功率曲线和风机曲线的对照,电机的输出功率是根据外部负荷在变化的,所以讲,未加变频器,电机就运行在最大功率下是不对的;
4、从系统阻力讲,在风机曲线段内,通过变频器来维持输出风量的恒定实际可调节的频率范围很少,节约的能源是很小的,反观投入到变频器及其辅助费用来比较,投入大而节约小,回收周期长,不值得!
因此,我个人认为,洁净空调系统,属于定风量空调系统,如果我们计算好系统阻力,预留好因过滤从初阻力到终阻力的系统阻力值,通过它选择好风机,我们是完全不需要变频器去进行调节,洁净系统总送风大点没问题,问题就是系统总风量达不到设计的换气次数,而达不到工艺要求才是需要考虑的;加变变频器的想法完全是用多余的投资来掩盖设计时阻力计算粗造、安全系数偏大的马虎工程师工作!因设计系数偏大造成项目初投资增大那才是我们需要认真去考虑,去节约的!
回复
fifiyao
2010年01月08日 15:38:15
23楼
洁净室空调的变频,主要是为了值班工况考虑的。
回复
chenssqu
2010年06月23日 17:47:16
24楼
学习学习:)
回复
ssm103
2010年07月26日 01:46:50
25楼
学到不少东西啊,不过我觉得还是不矛盾的。设计有可能会偏大,达到要求那是最好
回复
jiming_m
2011年04月06日 15:14:54
26楼
留步阅读总结经验以备后用,在此留下脚印表示感谢。先 一个。
回复
zht2004
2011年04月07日 10:33:30
27楼
变频有好处,但高次谐波对电网有污染,微电子行业是不推荐的。
22F朋友的思路很好,但我并不认同这种观点。
我们应该分多种工况条件进行分析。
确实存在加变变频器来掩盖设计时阻力计算粗造、安全系数偏大的马虎工作!
但合理的使用变频,真的很节能,尤其适用于那些产能不均衡的生产线。
大家畅所欲言,不要拘泥于定式,不要过于偏执,谢谢!
因地制宜,因时制宜,合理选取才是专业人员的素质。
回复
zht2004
2011年04月07日 10:35:55
28楼

这个思路我比较支持
回复
lingxing1
2011年04月07日 14:53:53
29楼
有个控制方面的问题,变频器如果动作呢,我想应该是在风道上安装个风道静压传感器吧,不过,我的印象里,风道静压传感器对安装有较严格的要求,好像必须在直管段上,实际工程中,传感器的精度不那么精确,我感觉用手动变频更好些。
回复
starphoenix
2011年04月12日 22:33:42
30楼
我是搞施工的,不是搞设计的

外行人提个问题:如果是1拖2或1拖3手术室,采用变频设计并在送风支管上设置电动定风量调节阀,是否能够实现1间手术室单独工作而其他两间不送风呢?
回复
999zcx
2011年04月14日 21:46:28
31楼
个人觉得,假如不考虑甲方实际的管理能力及能做到自动控制的话,还是因该推荐变频的,因为现在"变频可省电"一词已经深入民心(暂不讨论到底能节约运行成本及投资)。这样甲方会觉得设计方案比较"潮流"。呵呵,实际上甲方的管理能力我是持保留的,因为见过好多这样的甲方了!
回复

相关推荐

APP内打开