针对“洁净厂房设计规范6.4.4.净化空调系统的风机宜采取变频措施”这一条,小弟有点不理解,若频率降下来,虽然是节能了,但风量势必也随着降下来,那么就会可能出现风量达不到洁净等级所要求的换气次数,这是不是有点自相矛盾?
针对“洁净厂房设计规范6.4.4.净化空调系统的风机宜采取变频措施”这一条,小弟有点不理解,若频率降下来,虽然是节能了,但风量势必也随着降下来,那么就会可能出现风量达不到洁净等级所要求的换气次数,这是不是有点自相矛盾?
32楼
这个是可以的。可以根据风阀的开关信号来控制变频器的运转频率,不过变频器频率和风量并不是单纯的线性关系,需要现场调试设置好对应频率后进行编程控制。
回复
33楼
大家都在说要用变频,这个变频主要根据什么来控制?控制出风静压吗?那这个静压值一般设置在多少?请教
回复
34楼
这个应该可以实现,而且不难,但风管路要比较特别, 要在各手术室支管上安装电动密闭阀;
比如1拖2,只开一间手术室时,降频,同时关闭未开那间的电动密闭阀,就可以达到要求,一拖三的原理一样。
只是设想,但没做过,多多讨论。
回复
35楼
学习了,几位讲的都很实用。。。 比较下了。。。
回复
36楼
反对,手工设置Hz值,不是变频还是定频。
不可能拿专人盯着不停的去调节吧……
自动调节其实比人为干预要可靠得多。
我反对空调自控系统过度的人为干预。
回复
37楼
我也不知道是不是矛盾的!但是变频是改变分机的转速从而加大或减小风量,粗中效过滤器在更换了新的的时候,风阻值未达到最高,所以分量是可以适当降低,而使用了一段时间后,风阻值达到最高而报废的时候,分量在这个过程中是需要加大的.
不知道这么理解是否正确.
回复
38楼
留步阅读总结经验以备后用,在此留下脚印表示感谢。
一个。
回复
39楼
一句话,引出来大家互相讨论,不错不错,仁者见仁,智者见智!
关于楼主所说的,个人认为是集中式送风系统,而不是MAU+DCC+FFU系统,以下是我在一个电子厂房的DDC自控设计方案,说点主要的,其它就不说了!
1、温湿度,简单的,就不说了!
2、压力更简单了,传感器,主控器加执行器就OK了!
3、风量控制,也和压力控制是一样的。在风管内设风速传感器,通过主控器来控制变频器频率。
设计时考滤过滤器的阻力在不断变化,为保证送风量的恒定,做出此方案!
回复
40楼
我们就是这样做的。
回复
41楼
风机设变频,目的就是节能,没什么好说的。节能主要体现在降频后转速降低以及合适风机效率这两方面,从而得到合适的功耗。
1.对于排风机来说,没有变频器时,生产设备一般都有自闭功能(既不生产时会停机并关闭排风口),则会加大其它生产设备的排风量,有什么后果谁也不清楚。另外,风机设计选型时的工况肯定会实际运转的工况不一样,加了变频器后才有可能通过压力传感器实现风机的转速调整,从而找到一个相对合适的工况而达到较佳的风机效率。
2.对于新风空调箱来说,一方面是新风的需求量在变化(随着排风量变化),另一方而就是滤网等部件阻力的时间变化。同时,设计选型多数会过大,或裕量较富裕。有了变频器,才能匹配这些因素的变化。
3.对于AHU或RCU(循环空调箱)来说,这应该是楼主想问的情况。风机加了变频,一方面是应付实际工况的差异,另一方面也是前面的网友所提到的滤网压损增加。为了应会滤网压损增加而升频,其目的是让循环风量不要变化太多。刚开始运行时,实际系统阻力肯定是低于设计阻力的,所以要降频。否则,循环风量会远超过设计值,而且也会造成风口风速过快,某种情况下会造成高效滤网的局部破损。
还有一种情况,就是当室内不需要设计的换气次数那么大时,可以通过降频实现。或是设计值偏大,室内洁净度状况远超生产需求,也要考虑适当降低风机频率,从而实现有效节能。
还有,在上述情况下,可能会出现室内温度波动较大,可能是控制阀开度很小,已不能真正实现比例控制(此乃控制阀体特性)。也可以降频,实现缩小风量增大温差,从而让控制阀其阀权度以上工况下工作。