空气能业务员,咨询一个一直不明白的问题。
cof1637651037451
2021年11月23日 15:18:41
来自于热泵工程
只看楼主

我们公司的工程师在项目的水泵选型上一直都说的不太清楚,让我们自己套网上的公式,也没有学明白,现在特请教各位大佬。 我们公司在一个2500平米的2层办公楼选用俩台52P的空气源热泵,热泵的出入水口径为DN80,单台水量要求23.4m?/h,水压降(Mpa)75。 选用了一个11kw,流量50m,?杨程20米的循环水泵,进回水温差5°。他是依据什么选出来的。末端为地暖盘管。 同样的地方有个厂房3050平米,选用的270kw的电磁锅炉,电磁锅炉厂家没有提供什么最大水流量和水压降。他们的末端是DN125的焊管代替暖气管,水泵选型和上面的一模一样,这是依据的什么。(这个厂房用DN125的焊管转了一圈,室内要求温度5°,进出水温度55°–50°。,管道长度大约500米。)

纯新手,就是为了学习,可能有的地方表达不太清楚,希望谅解。
免费打赏
cof1567069775957
2021年11月24日 17:05:43
2楼

定频泵流量满足机组两台运行的额定流量浮动10%即可,不会因为水流量低导致水流开关冲不开或者高压等报警,扬程选取克服机组75MPA,这个应该是kpa单位,意思是阻力7.5米,再加上管网及楼内的沿程阻力和局部阻力即可。

cof1637651037451:谢谢您的回复,我在多学习

回复
zbaisq
2022年01月11日 10:47:20
3楼

1、水泵流量的计算通常按照两台空气源热泵同时运行的额定流量的1.1-1.2倍(安全系数通常取1.1-1.2,大水泵取小值,小水泵取大值)即可。

2、水泵的扬程通常会考虑管路的沿程阻力,管路的局部阻力和设备端的阻力(主机与末端)=P1+P2+0.05L(1+K)

3、水泵的功率根据水泵的流量和扬程计算可得出N=安全系数*扬程*流量/(367*水泵效率系数)

根据上面三个数据可以选择出合适的水泵。

回复

相关推荐