剪力墙含有加强带软件如何处理?
傻傻的啄木鸟
2021年11月17日 11:24:22
只看楼主

今天给大家分享一个案例是:剪力墙含有加强带,软件如何处理。 这个案例,是我们公司两个服务人员,赵海霞和邱敏娜在服务客户过程中提炼的,比较有代表性,我今天给大家讲出来。 —  1 — 认识剪力墙图纸 这是一个剪力墙节点详图,因为这个图纸比较大,用PPT截图字太小看不清,我就用局部放大的方式,给大家解释这份图纸。

今天给大家分享一个案例是:剪力墙含有加强带,软件如何处理。
这个案例,是我们公司两个服务人员,赵海霞和邱敏娜在服务客户过程中提炼的,比较有代表性,我今天给大家讲出来。

 1
认识剪力墙图纸

这是一个剪力墙节点详图,因为这个图纸比较大,用PPT截图字太小看不清,我就用局部放大的方式,给大家解释这份图纸。
这里只看几个关键部位即可。

(1)外侧有附加筋,内侧有非贯通筋,且直径不一

我们先看外侧钢筋的下部(左下),也是-2层的外侧钢筋布置,如图1所示。

图1
从图1可以看出,这个剪力墙外侧有垂直通长筋和下部附加钢筋。
在看外侧钢筋的上部(左上),也是-1层的外侧钢筋布置,如图2所示。

图2
再看内侧钢筋的下部(右下),也是-2层的内侧钢筋,如图3所示。

图3
再看内侧钢筋的上部(右上),也是-1层的内侧钢筋,如图4所示。

图4
从图1~图4可以看出,这个剪力墙除了内外侧都有附加筋之外,外侧有下部附加筋和中间附加筋,附加筋和通长筋是隔一插一的关系,内侧有非通长筋,和通长筋之间也是隔一插一的关系。

(2)-1层和-2层都有暗梁

我们继续看图纸。
这个剪力墙,-1层顶有暗梁,如图 5所示。

图5
-2层顶也有暗梁,如图6所示。

图6
暗梁都是普通的暗梁,这个没有什么可讲的。

(2)-1层和-2层都有加强带

这个剪力墙,-1层和-2层都有加强带,如图7所示。

图7
注意,加强带范围内,水平筋间距由150变成了100。


 2
通过这个案例,我们要学哪些东西


a.外侧附加筋如何计算,这个我们在另一篇文章 《剪力墙垂直附加筋如何计算?》 ,这里不再赘述。
b 内侧垂直筋,上下直径不一致,垂直通长筋也非通长筋隔一插一,软件如何处理?
c 加强带水平筋间距与正常水平筋间距不一致,软件如何处理?
d 暗梁软件如何处理。

(1)内侧纵筋,软件如何处理

我们先来定义-2层的垂直分布筋。
-2层有通长筋和非通长筋,直径都是18的,间距都是300的。如图8所示。

图8
-2层的剪力墙,软件这样定义,如图9所示。

图9
注意,非通长筋和通长筋,用“/”分开。
-1层有通长筋和非通长筋,直接不一致,而且两层的非通常筋直径不一致,如图10所示。

图10
软件这样定义,如图11所示。

图11
我们来研究一下,软件是如何计算的,如图12所示。

图12
大家看到图12种,左侧的钢筋有个断槎,并非我们画错,而是软件就这样算的,我认为这是软件的一个错误,按说左侧的插筋露出长度是500+35d,-2层的钢筋就应该是:层高-500-35d+上层的露出长度500+35d,但软件的公式只有:层高-500+500,虽然从结果上看,答案是对的,原理上讲不通。
为了测试这个结果,我们故意把这个搭接都换成了焊接,要不就更看不懂了。
搭接看懂这个图,再换成搭接,自然就看懂了。
这一块是我的理解,大家如果有新的解释,可以在文章下留言,欢迎讨论。

(2)加强带软件如何处理

我们按暗梁来定义加强带,我们把加强带的图纸再拿过来,如图13所示。

图13
按照图13,我们来定义加强带的属性,如图14所示。

图14
接下来我们来画加强带,画的过程我在这就不展示了,基本操作大家都会。大家可能担心的是,加强带的水平筋间距是100,正常的剪力墙水平筋是150,软件是如何处理的?
其实,软件画暗梁的时候(加强带)把剪力墙水平筋钢筋就扣掉了,如图15所示。

图15
从图15可以看出,加强带范围,软件扣掉了水平筋,我们重新在加强带里,重新布置水平筋即可。

(3)暗梁软件如何处理

这里的暗梁没有什么特别的,按照正常暗梁画即可,这是暗梁的图纸,如图16所示。

图16
我们按照图纸定义暗梁,如图17所示。

图17
画暗梁在这就不展示了,都会。

最后的话

大家如果把这个案例和文章中介绍的之前的案例搞懂了,我想遇到剪力墙钢筋的问题,大部分都可以搞懂,所谓的经验,就是从这些细节中磨炼出来的。
免费打赏
cof1637206277053
2021年11月18日 11:32:54
2楼
图集有没有
回复
小眼睛的
2022年06月23日 15:40:52
3楼

感谢分享!

回复

相关推荐

APP内打开