2400平的厂房两边有两个楼梯,可以从中间分隔吗
星星xinai
2021年11月12日 09:28:42
来自于建筑问答
只看楼主

请教各位前辈,原来2400平的厂房两边有两个楼梯,现在只租出去一半,从中间做分隔后只有一个楼梯了,这样可以吗?不行的话怎么处理好。

请教各位前辈,原来2400平的厂房两边有两个楼梯,现在只租出去一半,从中间做分隔后只有一个楼梯了,这样可以吗?不行的话怎么处理好。image.png

免费打赏
幸运值100
2021年12月06日 10:53:03
2楼

不可以,就以最常见的丙类厂房来说,疏散距离60米,不大于250㎡,并且工作人数少于20人才可以一个出入口

怎么解决:当然是留个通道了,你不可以增加两部楼梯把?

星星xinai:谢谢,留通道的话上锁符不符合要求啊

幸运值100:不符合,必须常开,一般来说消防验收过了,你们可以随便整,但是出事也是你们承担

回复