加压送风量选用表的注释里说“注:①表 8.3.2-1至表 8.3.2-4的风量按开启2.00m×1.60m的双扇门确定。当采用单扇门时,其风量可乘以0.75系数计算;当有两个或两个以上出入口时,其风量应乘以1.50~1.75系数计算。开启门时,通过门的风速不宜小于0.70m/s。”不知道前室门的个数应该怎么算。因为正常情况都至少有两个门,一个是通往前室的门,一个是前室通往楼梯间的门,是不是至少都要乘以1.5的倍数???
加压送风量选用表的注释里说“注:①表 8.3.2-1至表 8.3.2-4的风量按开启2.00m×1.60m的双扇门确定。当采用单扇门时,其风量可乘以0.75系数计算;当有两个或两个以上出入口时,其风量应乘以1.50~1.75系数计算。开启门时,通过门的风速不宜小于0.70m/s。
”
不知道前室门的个数应该怎么算。因为正常情况都至少有两个门,一个是通往前室的门,一个是前室通往楼梯间的门,是不是至少都要乘以1.5的倍数???
2楼
不是,当防烟楼梯间也设机械加压送风时,这个门不用考虑,因为楼梯间压力高于前室。
当防烟楼梯间自然排烟时,这个规范暂时没有定论,不知道新出的防排烟图集会不会补充说明,我认为此时应该算上防烟楼梯间的门
回复
3楼
就是说方言楼梯间自然排烟时,到底算几个门,要是那道门算的话,则所有的都至少有两个门,要乘以1.5的倍数
回复