七层砖混结构住宅楼,施工时标高控制失误,深挖了80CM,老板为了省钱,没处理,把基础砌体的砖墙加了80 CM,正负零的标高和设计相符。请高手说说,如此处理住宅的结构和安全使用功能是否会受到影响?我可是这几天睡不好觉!
七层砖混结构住宅楼,施工时标高控制失误,深挖了80CM,老板为了省钱,没处理,把基础砌体的砖墙加了80 CM,正负零的标高和设计相符。请高手说说,如此处理住宅的结构和安全使用功能是否会受到影响?我可是这几天睡不好觉!
2楼
看设计地基承载力要求是多少,对比一下就行了。一般没什么问题。这种事情很常见
回复
3楼
这得看地基下部有无软弱下卧层,若有软弱下卧层应对其进行验算,若无软弱下卧层则对结构无影响。
回复
4楼
如果砖墙本身承压力满足,地基承载力也够,没什么可担心的。墙体的稳定应该没有影响的
回复
5楼
谢谢各位的回复,我心里稍微安稳些.因为我不是学结构的,所以心里没底.
地基是用砂砾石处理的,承载力满足设计要求.砖也是经过复试的,应该没什么问题.
我似乎可以放心了,也能睡好觉了.谢谢!
回复