只看楼主

来源:网络,侵删! 一、冷凝温度 冷凝压力就是制冷剂在冷凝器内有气体冷凝成液体的压力,由于制冷系统中冷凝器内部的压力无法测量,而实际上,制冷剂在排气管以及冷凝器内的压力降其实很小,所以不管设计调试还是检修当中,一般认为排气压力近似等于冷凝压力。 冷凝温度和冷凝压力一一对应,即凝结时的饱和温度,冷凝温度不等于冷却介质的温度,两者之间也存在着传热温差。

来源:网络,侵删!

一、冷凝温度


冷凝压力就是制冷剂在冷凝器内有气体冷凝成液体的压力,由于制冷系统中冷凝器内部的压力无法测量,而实际上,制冷剂在排气管以及冷凝器内的压力降其实很小,所以不管设计调试还是检修当中,一般认为排气压力近似等于冷凝压力。

冷凝温度和冷凝压力一一对应,即凝结时的饱和温度,冷凝温度不等于冷却介质的温度,两者之间也存在着传热温差。
那么,冷凝温度如何确定?
按照经验,系统的冷凝温度=环境温度+(10~15℃我们以夏天环境温度35℃空调为例子。
夏天的空调室外环境温度35度左右,我们就可以估算此时的冷凝温度:冷凝温度=35+(10~15℃)=45℃。

冷凝温度所对应的压力就是冷凝压力,(可以通过制冷百科公众号提供的温度压力表查询如果制冷系统的排气压力如果比这个压力低,请考虑制冷剂的充注量是否偏少等;

系统的排气压力如果比这个压力高,请考虑制冷剂的充注量是否偏多、冷凝器换热是否充分、膨胀阀开度是否太小等等

图片

二、蒸发温度

蒸发温度就是液态制冷剂沸腾时的温度。在制冷剂流量一定时,蒸发压力越低,蒸发温度越低。但是,不断的降低系统的蒸发温度,制冷压缩机的制冷量也会不断地减小,制冷速度也不是一定就能变快,而且在蒸发温度越低的情况下,系统的制冷系数就越低。

那么,如何判断系统的蒸发压力是否正常?
按照经验,空调系统的蒸发温度=环境温度 —(10~15℃);我们以夏天(房间内设定温度22℃)空调为例子:
夏天的空调室内机温度22度,我们就可以估算此时的蒸发温度:蒸发温度=环境温度 —(10~15℃);蒸发温度=22—(10~15℃)≈12℃;

蒸发温度所对应的压力就是蒸发压力,(可以通过制冷百科公众号提供的温度压力表查询),如果制冷系统的蒸发压力比这个压力低,请考虑蒸发器的换热是否有题、膨胀阀开度是否太下。
系统的蒸发压力如果比这个压力高,请考虑请考虑制冷剂的充注量是否偏多、膨胀阀开度是否太大等等。

三、吸气温度

吸气温度是指压缩机吸入阀处或压缩扣入处的制冷剂温度。为了保证压缩机的安全运行,防止液击冲缸现象,要求吸气温度比蒸发温度稍高一些,也就是使制冷剂蒸气成为过热气体。

吸气温度是否正常,直接可以反馈膨胀阀的开度是否合适。很多人都知道吸气过热度,也知道吸气过热度最佳是 5~7℃

但是很多新手都不知道这个参数存在的实际意义;知道吸气过热度,我们就可以推算出系统正常的吸气温度。

吸气温度=吸气过热度+蒸发温度,比如:
我们知道一个制冷系统的蒸发温度是12℃;根据最佳的吸气过热度为5~7℃;我们就可以推算出此时系统最佳的吸气温度是17℃左右;

我们可以根据手感温度,来判定此时的吸气温度是否正常。比如吸气管摸起来比17℃要冰,我们可以判断此时膨胀阀的开度大了或者制冷剂充注量多了;如果吸气温度要比17℃要烫,可以判定此时膨胀阀的开度小了或者制冷剂的充注量少了。

如果吸气管不结露,说明吸气温度过高了,请检查制冷剂的充注量是否少了或者膨胀阀的开度小了。如果吸气管结霜(结冰),说明吸气温度低了,请检查制冷剂的充注量是否多了或者膨胀阀的开度大了。

四、排气温度

排气温度是压缩机作功后排出气体的温度,可用温度计从排气管上测得。排气温度的高低与压力比和吸气温度成正比。压力比越大,吸气温度越高,则排气温度就越高

很多同行都没有听过“排气过热度”概念,“排气过热度”:压缩机的排气管(或者冷凝器进口温度)与冷凝压力对应的饱和温度之差。

一个正常的制冷系统排气过热度为20~30℃。因此我们可以根据这个经验值,来判断排气温度是否正常;比如:冷凝温度是45℃的空调,此时的排气温度正常值应该是:

排气温度=排气过热度+冷凝温度=25+45=70℃;
五、运行电流

压缩机的运行电流影响因素有很多,如:

另外我们说一下制冷剂和和压缩比对电流的影响:


其实很好理解,对于第一个:压缩机压缩的制冷剂越多,对压缩机来说就越难压缩,电流也就大了。对于第二个:制冷剂压缩程度越高(压缩比越大),压缩机做功就越多,相应的电流就大了。

所以,压缩机的运行电流,很大程度上可以反映制冷系统的制冷充注量是否正常。一般在制冷设备的铭牌号上有电流值。