包覆型防排烟绝热风管技术规格书
ulike1988
ulike1988 Lv.5
2021年11月02日 17:44:38
来自于通风排烟
只看楼主

根据《建筑防排烟系统技术标准》GB51251-2017 1. 机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下要求: 1) 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h; 2) 水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.50h;当未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.00h。

根据《建筑防排烟系统技术标准》GB51251-2017

1. 机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下要求:

1) 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h;

2) 水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.50h;当未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.00h。

2. 机械排烟管道的设置和耐火极限应符合下列要求:

1) 排烟管道及其连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。

2) 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.50h; 

3) 水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限不应低于0.50h;当确有困难时,可直接设置在室内,但管道的耐火极限不应小于1.00h。

4) 设置在走道部位吊顶内的排烟管道,以及穿越防火分区的排烟管道,其管道的耐火极限不应小于1.00h,但设备用房和汽车库的排烟管道耐火极限可不低于0.50h。

3. 有耐火极限要求的防排烟管道采用镀锌钢板风道外包防排烟专用绝热玻璃棉;管道内壁钢板厚度符合GB50243要求,外包防排烟专用绝热玻璃棉参数要求如下:

1) 0.50h耐火极限系统采用容重48kg/m?,厚度≥50mm的绝热玻璃棉;外侧复合玻纤铝箔贴面

2) 1.00h耐火极限系统采用容重64kg/m?,厚度≥60mm的绝热玻璃棉;外侧复合玻纤铝箔贴面

 

4. 绝热玻璃棉外包金属风道系统的耐火极限判定应按照现行国家标准《通风管道耐火实验方法》GB/T 17428的测试方法执行,管道系统的耐火完整性和隔热性须同时达到其对应要求的耐火极限时间,并按照《通风管道耐火试验方法》GB/T17428-2009 提供耐火性能报告。


陆庭侯
2021年11月20日 23:48:26
2楼

谢谢分享,学习了~

回复
dljqzl2012
2021年11月27日 12:20:15
3楼

绝热材料有检测报告吗?

陆庭侯:耐火性能是有型式检验报告的,详见https://www.zhihu.com/zvideo/1393373516138352640

回复
as821212
2021年12月10日 10:39:15
4楼
那是不是0.5h的夜都要隔热层吗?那地库排烟都没有看到做的

陆庭侯:有做的,慢慢会越来越正规的~

回复

相关推荐

APP内打开