还是关于热力膨胀阀波动的问题,大虾进来
jeaphy
jeaphy Lv.3
2008年03月17日 17:17:33
来自于制冷技术
只看楼主

现开发水源热泵(三种工况水环,地下水,地下环路)机组。水-空机。机组大小水环工况DB 27 WB19 /EWT30 LWT35 能力5kw, 选用ALCO BAE1.5ZW195 6A (1.5ton,6度过热度)外平衡式双向膨胀阀。R410a。蒸发器因为风量原因分路形式2-4-2 即进、出口2路,中间四路。 现出现膨胀阀波动的现象,功率,膨胀阀前温度,蒸发器出口温度,压机回气温度都出现异常波动。请大家分析一下

1205745948470.JPG


1205745948504.JPG

免费打赏
aw100
2008年03月17日 18:00:35
2楼
看不清楚,把主数据做成表格,阀的安装位置和感温包位置的图片传出看看。
你先排除一下其它因数的影响啊。
回复
ygw001
2008年03月17日 21:28:45
3楼
既然是截屏,为什么还要压缩。
回复
jeaphy
2008年03月18日 15:03:00
4楼
给大家讲讲,膨胀阀阀体垂直安装,感温包在回气管段上水平位置,顶部,平衡管之前,蒸发器(翅片)之后。平衡管连接在回气管的垂直管段上。我将膨胀阀过热度调大,开度减小 调540度,能达到平衡。但转到地下水制冷时发现又不平衡,功率波动在10-30之间。减少加液量,也能减小波动,但能力和能效衰减厉害。我怀疑阀的调节能力!但找不到原因。大小应该匹配。
回复
jeaphy
2008年03月18日 17:59:12
5楼
传点机组图片
回复
jeaphy
2008年03月18日 18:03:25
6楼
波动曲线
回复
jeaphy
2008年03月19日 08:10:06
7楼
不值得讨论吗?怎么没有人进来谈谈阿
回复
aw100
2008年03月20日 00:12:15
8楼
平蘅管对面你焊了个针阀,对平衡管可能有影响。
不过看数据,你的波动更象是电压波动影响,看曲线吧,电压与功率同步变动。

再问问你这台机是水源热泵么?
回复
jeaphy
2008年03月20日 08:32:27
9楼
是水源热泵,不应该是电压波动引起的,我们有变频电源能稳定电压的。在其他同系列机组未出现这个现象。
电压波动是因为膨胀阀波动引起功率波动,无功功率瞬间变化,功率因数变化,电压变化。

还有针阀不是像你看到的那样直接在平衡管对面。他们在回气管的2个管子上,至少50mm间距!
回复
wangxiaotao0918
2008年03月20日 12:26:50
10楼
你所说的是典型的热力膨胀阀的"hunting"现象,即膨胀阀周期性的振荡导致蒸发器出口时而过热度偏大,时而出口带液
可能的原因有很多:
1 膨胀阀过大
2 蒸发器各支路制冷剂分配不当
3 当工况变化时膨胀阀偏大
自己好好分析吧
回复
zdbbaby
2008年03月21日 12:28:43
11楼
温包离蒸发器出口太远了,又不做隔热处理
回复