景观桥梁地勘原始点位位于村民的房屋中,征地暂时还解决不了,原始点位不能打,可以偏移多少米有效?
这个得问原始点位的设计者!
楚博文:我们是甲方,勘察单位的说偏个3、5米不影响,我也查了勘察规范,没有相关规定,但是设计院的说最好是原点位
abuhan:如果预设的勘察点位间距50米以上,偏个3、5米影响当然不大。最好将偏置后的可能点位(东南西北?沿着某条轴线等?)发送给设计确认,
这个不难啊 个别点的偏移满足点位布置的距离、密度要求是可以的,不违反规范要求,让勘察单位确认就行