后浇带规范化施工工艺手册,施工要点记好了!
aa宋师傅
2021年10月22日 15:48:47
来自于建筑施工
只看楼主

                 



     

     

     

本工艺手册为后浇带施工工艺手册,共分三部分。主要包括: 地下室底板后浇带、地下室侧墙后浇带、地下室顶板及地上楼板后浇带。 

本工艺手册对每项内容均按照施工准备、施工工艺、施工要点、质量检验标准做了介绍。



         

         

         

编制依据

GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》

GB50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》

GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》

GB50164-2011《混凝土质量控制标准》

GB50208-2011《地下防水工程质量验收规范》

GB50108-2008《地下工程防水技术规范》

JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》

JGJ6-2011《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》

JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

JGJ166-2016 建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范


 

     

     

第一部分 地下室底板后浇带施工


     

     
一、施工准备
(一)技术准备
1、施工图会审已完成,图纸已审核并盖章确认。
2、编制专项施工方案并进行方案交底、技术交底
3、材料质保书留存,复试合格,有:橡胶止水带复试报告,混凝土材质书,钢板止水带合格证,钢筋复试报告等。
(二)机具准备
1、机械设备:砂轮切割机,电焊机,空压机,电锤
2、主要工具:泵车、混凝土振捣棒、手锤,凿子
(三)现场准备
1、现场垫层已施工完成并具备上人放线条件。
2、基础降水措施已到位,保证地下水位低于作业面以下。
二、施工工艺
(一)工艺流程

(二)施工要点

三、质量控制要点
(一)止水钢板的质量控制要点
1、止水钢板表面无油污,无断裂,无明显锈蚀。
2、止水钢板厚度为 3mm,宽不小于 300mm,弯折 30-50cm。
3、止水钢板采用焊接连接,焊缝应严密饱满,无漏焊,严禁焊穿钢板。
4、止水钢板安装应注意迎水面方向,不可反向安装。
5、钢板固定按照短钢筋头 20-30cm 一道设置,保证钢板稳固可靠,短钢 筋头设置在钢板正中位置。
6、钢丝网应紧贴钢筋头在先浇混凝土侧设置,保证止水钢板埋入深度。 在底板上下面纵横筋每个交接位置采用钢丝满扎固定,避免漏浆。
(二)橡胶止水带质量控制要点 
1、止水带宽度不小于 50cm,连接采用热压焊接,接头不得设置在转角处。
2、止水带转弯位置应做成圆弧形。
3、止水带并应再用专用钢筋固定,并与底板钢筋绑扎形成稳固结构。
4、钢丝网应紧贴钢筋头在先浇混凝土侧设置,保证止水钢板埋入深度。 在底板上下面纵横筋每个交接位置采用钢丝满扎固定,避免漏浆。
(三)后浇带剔凿质量控制要点
1、后浇带剔凿应在混凝土强度达 100%后进行。
2、剔凿应保证完成面为完整粗糙石子面。
3、剔凿完成后用水枪冲洗出石子面。
(四)混凝土浇筑及养护质量控制要点
1、混凝土浇筑应提前 1 小时洒水湿润作业面。
2、后浇带底部积水应抽干,杂物应清理干净。
3、混凝土限制膨胀率满足设计要求,标号应高于两侧混凝土一个标号。
4、浇筑过程连续,避免形成冷缝,振捣密实,面部与两侧混凝土平齐。
5、养护应保温保湿,养护时间不少于 14 天。

 

     

     

第二部分 地下室侧墙后浇带施工


     

     
一、施工准备
(一)技术准备
1、施工图会审已完成,图纸已审核并盖章确认。
2、编制专项施工方案并进行方案交底、技术交底
3、材料质保书留存,复试合格,有:橡胶止水带复试报告,混凝土材质书,钢板止水带合格证,钢筋复试报告等。 
(二)机具准备 
1、机械设备:砂轮切割机,电焊机,,空压机,电锤
2、主要工具:泵车、混凝土振捣棒、手锤,凿子
(三)现场准备 
1、外墙防护脚手架已施工单位。
二、施工工艺
(一)工艺流程

(二)施工要点

三、质量控制要点
(一)止水钢板的质量控制要点
1、止水钢板表面无油污,无断裂,无明显锈蚀。
2、止水钢板厚度为 3mm,宽不小于 300mm,弯折 30-50cm。
3、止水钢板采用焊接连接,焊缝应严密饱满,无漏焊,严禁焊穿钢板。
4、止水钢板安装应注意迎水面方向,不可反向安装。
5、钢板固定按照短钢筋头 20-30cm 一道设置,保证钢板稳固可靠,短钢筋头设置在钢板正中位置。
6、钢丝网应紧贴钢筋头在先浇混凝土侧设置,保证止水钢板埋入深度。 在外墙内外面纵横筋每个交接位置采用钢丝满扎固定,避免漏浆。
7、短钢筋网片应焊接牢固,避免混凝土至后浇带内。
第三部分 地下室顶板及地上楼板后浇带


     

     
一、施工准备
(一)技术准备
 1、施工图会审已完成,图纸已审核并盖章确认。
2、编制专项施工方案并进行方案交底、技术交底
3、材料质保书留存,复试合格,有:钢管复试报告,扣件复试报告,顶 托复试报告,橡胶止水带复试报告,混凝土材质书,钢筋复试报告等。
(二)机具准备 
1、机械设备:砂轮切割机,电焊机,,空压机,电锤 
2、主要工具:泵车、混凝土振捣棒、手锤,凿子 
(三)现场准备
1、下部楼层混凝土已浇筑完成,具备搭设脚手架条件。
2、后浇带两侧混凝土养护时间满足设计要求,楼层内材料清理完毕。
二、施工工艺
(一)工艺流程

(二)施工要点

三、质量控制要点
(一)架体搭设及模板质量控制要点
1、架体搭设材料应复试合格。
2、架体搭设应能满足一次搭设,两次拆除,完全分离设置要求。
3、后浇带独立支撑架体应采用黄油漆涂刷标识,避免工人误拆。
4、架体顶部木方、钢管严格按照尺寸下料搭设,与周边模板体系分离设置。
5、满堂架搭设至后浇带内混凝土达 100%强度期间,严禁拆除独立支撑脚 手架任何构件。
6、后浇带两侧必须采用梳齿板支设。
(二)后浇带剔凿质量控制要点 
1、后浇带剔凿应在混凝土强度达 100%后进行。
2、剔凿应保证完成面为完整粗糙石子面。
3、剔凿完成后用水枪冲洗出石子面。
(三)混凝土浇筑及养护质量控制要点
1、混凝土浇筑应提前 1 小时洒水湿润作业面。
2、后浇带底部杂物应清理干净。
3、混凝土限制膨胀率满足设计要求,标号应高于两侧混凝土一个标号。
4、浇筑过程连续,避免形成冷缝,振捣密实,面部与两侧混凝土平齐。
5、养护应保温保湿,养护时间不少于 14 天。


免费打赏
口天鱼昆
2021年10月22日 16:49:25
2楼

正好用的到,非常感谢!

学习到很多,还是比较细致的

回复
加倍努力
2021年10月22日 19:07:07
3楼

很好的后浇带规范化施工工艺手册资料,多谢了。

回复
doushengf
2021年10月22日 20:44:27
4楼

 地下室底板后浇带、地下室侧墙后浇带、地下室顶板及地上楼板后浇带,施工准备、施工工艺、施工要点、质量检验标准,谢谢楼主分享好资料谢谢啦!!!

回复
wanshuns
2021年10月22日 20:45:20
5楼

地下室底板后浇带、地下室侧墙后浇带、地下室顶板及地上楼板后浇带,施工准备、施工工艺、施工要点、质量检验标准,谢谢楼主分享好资料谢谢啦!!!

回复
jianzhudj
2021年10月22日 20:46:44
6楼

地下室底板后浇带、地下室侧墙后浇带、地下室顶板及地上楼板后浇带,施工准备、施工工艺、施工要点、质量检验标准,谢谢楼主分享好资料谢谢啦!!!

回复
jzhdajia
2021年10月22日 20:47:29
7楼

地下室底板后浇带、地下室侧墙后浇带、地下室顶板及地上楼板后浇带,施工准备、施工工艺、施工要点、质量检验标准,谢谢楼主分享好资料谢谢啦!!!

回复
和平卫士
2021年10月22日 21:11:27
8楼

已点赞     已经收藏了

回复
岩土hk
2021年10月26日 15:53:23
9楼

非常好的资料,每一天都在学习下

回复

相关推荐

APP内打开