很多重特大火灾事故之所以造成人员大量伤亡,主要是因为火灾现场中的有毒烟气。浓烟不仅使现场受困人员无法辨别逃生方向,也可直接导致窒息。另外,浓烟还给进入火场进行救援的人员增加障碍和危险,因此,建筑的防排烟系统是非常重要的消防设施,作为一名准消防工程师,需要对防排烟系统的基本概念有清晰的认识。下面就来简单说一下防排烟系统中几个重要且初学者易混淆的概念。 送风、排风,是一对概念,排烟、补风,是一对概念,机械加压送风是另一个概念。这些概念不能混为一谈。
先说送风、排风,这是采暖通风专业中常见的概念。对于一个建筑物或一个场所,其内部无时无刻都会产生一些让人不舒适甚至影响健康的东西,如热量、湿气、VOC、二氧化碳等,暖通专业的解决方案主要就是用外界的新鲜空气来替代空间里原有的质量不好的空气,也就是所谓的换气。送风就是将室外的新鲜空气送到这个空间中,但如果空间比较密闭,可能会造成空间内产生正压,送风就送不进来了。怎么解决这个问题呢?很简单,打开窗户(自然的排风),或者增加机械排风设施。所以,送风和排风是一对概念。
排烟和补风也是一对概念,分自然方式和机械方式。自然方式通俗的讲就是烟气从外窗、排烟口等开口部位排出后,空气的流动使新鲜空气补进来,这种情况的选用前提是建筑物的开口面积以及自然流动的风量能够满足建筑物火灾时排烟量和补风量需求。机械方式的设置目的和上述自然方式一致,不同的是需要借助风机设备来实现这一目的。
机械加压送风系统的设置目的是建立并维持正压,避免烟气进入到前室或者楼梯间等安全区域。我们不希望辛辛苦苦送进来的室外新鲜空气又轻轻松松的被排走,所以如果设置了机械加压设施,就不能在同一区域又设置排风或者排烟的措施,有时候为了避免空间正压过高,防火门难以开启,会设置泄压装置(比如余压阀)。