变电站环境气体浓度安全监测报警系统中用到什么传感器?
智能传感
2021年10月14日 14:33:23
只看楼主

随着社会和经济的发展,电力用户对供电可靠性的要求越来越高。因此,对变电站设备进行在线监测,确保供电系统安全可靠运行愈发重要。 变电站环境气体浓度安全监测报警系统是电网系统运行管理中的部分内容,能对水浸、温湿度、六氟化硫、门禁等动力环境内容进行监控,在发生异常时自动告警,是提高电力设备运行稳定性,保障用户正常用电的辅助系统。 变电站环境气体浓度安全监测报警系统的功能 1、对电力的设备信息收集、判断分析,例如:供配电、蓄电池、开关电源、高压/低压电柜等。在电力设备发生运行参数异常、设备停止工作等情况时能够迅速判断故障点,并通知工作人员。

随着社会和经济的发展,电力用户对供电可靠性的要求越来越高。因此,对变电站设备进行在线监测,确保供电系统安全可靠运行愈发重要。

QQ图片20211014093801

变电站环境气体浓度安全监测报警系统是电网系统运行管理中的部分内容,能对水浸、温湿度、六氟化硫、门禁等动力环境内容进行监控,在发生异常时自动告警,是提高电力设备运行稳定性,保障用户正常用电的辅助系统。

变电站环境气体浓度安全监测报警系统的功能

1、对电力的设备信息收集、判断分析,例如:供配电、蓄电池、开关电源、高压/低压电柜等。在电力设备发生运行参数异常、设备停止工作等情况时能够迅速判断故障点,并通知工作人员。

2、对监测环境变化的传感设备进行遥控及数据显示,例如:精密/普通空调、温湿度、加/除湿机、烟雾、水浸等。当出现环境异常变化时工作人员就能了解具体情况,针对不同的环境问题进行不同的处理方式,例如:开启空调提高温度、遥控除湿机降低湿度等。

3、通过相应的监测设备,实现对空气中的氧气、六氟化硫、二氧化碳、臭氧、甲烷等气体的检测,发现有气体在空气中超过一定的占比时,将自动发出告警信号,该功能在防止有毒气体泄露,提高工作人员生命安全的问题上十分有用。

4、对门禁出入进行管理,实现多卡开门、指纹开门、人脸识别等开门方式;提供人员权限设置、远程开门以及人员进出记录及查询;根据预先的设定,对门禁人员进出进行实时显示并记录,并提供考勤功能。

变电站环境气体浓度安全监测报警系统从各个方面提高运维人员对变电站的管控力度,进一步加强了供配电设备运行的安全性,防范了有毒气体泄漏造成的人身伤亡事故,避免了企业的损失。

变电站环境气体浓度安全监测报警系统对空气中的氧气、六氟化硫、二氧化碳、臭氧、甲烷等气体的检测,工采网推荐的日本FIGARO氧气传感器KE-25/KE-25F3 GS 氧气传感器KE系列是一种独特的、日本于1985年开发成功的原电池式氧气传感器。其显著特点是使用寿命长,具有优良的化学稳定性,而且不易受CO2的干扰与影响。 *电化学工作原理,检测范围:0~100%O2,精度:1%FS,响应时间:约15秒,空气中输出信号:10~15.5mV,使用寿命:5年、

意大利 N.E.T SF6传感器 NDIR传感器IFP32-SF6M-NCVSPIR 系列红外气体传感器使用 NDIR 技术来监测 SF6 的存在。该技术基于的原理是:气体在红外光谱中具有独特的、定义明确的光线吸收曲线,可以用来识别特定气体。气体浓度可以通过使用适当的红外光源,并分析光路中气体吸收的能量来得出。其信号线性化和温度补偿很适合对 IR 技术没有专门了解的仪器制造商。

英国GSS 二氧化碳传感器CozIR?-LP3带多种夹具选择的低矮外形因素,模拟或数字CO2测量输出,用户可编程 CO2水平警报 可用于需求控制通风(DCV) 系统。

英国Alphasense 高分辨率臭氧传感器(O3传感器)OX-B431,OX-B431能同时探测O3和NO2(O3+NO2),臭氧传感器OX-B431,量程为0~20ppm,低可以检测15ppb的臭氧浓度,非常适合环境空气质量监测系统及仪器。

英国Alphasense催化燃烧式 甲烷传感器 CH4传感器 CH-D3简介:CH-D3是利用催化燃烧的热效应原理,由检测元件和补偿元件配对构成测量电桥,当遇到可燃性气体时,可燃气体在检测元件载体表面及催化剂的作用下发生燃烧,载体温度就升高,通过它内部的铂丝电阻也相应升高,从而使平衡电桥失去平衡,输出一个与可燃气体浓度成正比的电信号。


免费打赏

相关推荐

APP内打开