空调检修遵循这几个原则,任何故障都能排除!
痴情的砖头
2021年09月29日 08:45:10
来自于中央空调
只看楼主

八种保护故障  八大保护故障包括: 1)、制冷系统高压压力、低压压力保护; 2)、四通阀转换故障保护; 3)、缺制冷剂保护; 4)、运行检测参数制冷室内热交换器盘管温度过高、过冷保护; 5)、制热室内热交换器盘管温度过低、过热保护; 6)、压缩机过热过电流开关动作,室外电流保护(检流线圈断路、短路,导线没有穿过等); 7)、检测风机转速电路损坏、电动机故障(内风机、外风机停转、不正常运转保护);

八种保护故障 

八大保护故障包括:

1)、制冷系统高压压力、低压压力保护;

2)、四通阀转换故障保护;

3)、缺制冷剂保护;

4)、运行检测参数制冷室内热交换器盘管温度过高、过冷保护;

5)、制热室内热交换器盘管温度过低、过热保护;

6)、压缩机过热过电流开关动作,室外电流保护(检流线圈断路、短路,导线没有穿过等);

7)、检测风机转速电路损坏、电动机故障(内风机、外风机停转、不正常运转保护);

8)、电源三相相序和断相保护等,过电压和欠电压,正常电压范围为187~242V。


八种故障率最高的故障排行

根据空调器的维修总结,以下八种情况是空调器故障的主要原因,在实际维修过程中,故障率最高。

1)、传感器故障:

室内环境温度、盘管温度传感器故障率最高,即使没坏,也要注意。传感器主要有断路、短路故障。

断路的故障有引线断线、插件接触不良、插座脱焊等。

短路的故障有阻值变小到12千欧以下,室内环境温度传感器阻值为15千欧、盘管温度传感阻值为20千欧。电路板漏电的地方或元器件漏电等。

2)、缺制冷剂也是常见的故障

在空调器工作一段时间后就保护,首先就应该检查制冷效果是否良好,不好的话一定要进行空调器的三个压力的测量,制冷进行平衡压力和低压压力的测量,制热进行平衡压力和高压压力的测量。

3)、室内外机之间有加长管路和电路的接头处也是故障的多发点,导线接头的要求是焊接后用防水绝缘胶布包裹,而部分安装人员只是拧在一起用普通的胶布一包了事。

4)、高压压力的保护:

尤其在夏季制冷室外机散热不好时。压缩机过载保护,在夏季温度较高和用电高峰常见。

5)、遥控接收和显示板电路也是多发故障,电压测量和代换为最优选择。

6)、对于环境较差的地方,主要查室内外机连接、室内机各导线是否有老鼠咬断的地方,这是较为多发的故障,还有电路板和按钮是否受潮。

7)、空调器的各接插件接触不良也是多发故障原因之一;

8)、电源电压的故障也是很突出的,尤其是用电高峰。对于新安装三相空调器不能起动的首查对象是相序。空调器电源检查的重点是接点(空调器和总电源开关的)是否打火烧蚀、接触不良,总电源开关内部是否接触良好,而电流能力是否满足,总电源线是否过长过细,压是否低于187V。零线和地线是否接混,三相的相线和零线是否接混等。

免费打赏

相关推荐

APP内打开