这个雨篷与加梁的钢筋设计是否能满足要求?
痴迷野
痴迷野 Lv.2
2021年09月28日 10:55:33
只看楼主

这个雨篷配筋怎么样?还有这个加梁(雨篷用的),现在我们做好的雨梁出现了很多的裂缝,梁上的缝基本上对穿了!象这种情况一般如何处理?

这个雨篷配筋怎么样?de13f682b2797aae7d3790310308883.png还有这个加梁(雨篷用的)2.png,现在我们做好的雨梁出现了很多的裂缝,梁上的缝基本上对穿了!象这种情况一般如何处理?

yyz639
2021年09月29日 10:40:04
2楼

上穿一下施工现场的裂缝照片来学习一下,楼主。

回复
左师
2021年09月29日 16:01:47
3楼

200*900截面就不合理

回复
guyue1990
2021年10月11日 10:34:34
4楼

雨棚应该没问题,雨篷梁配筋太小。可以在雨篷梁下植筋增设雨棚柱,减小雨篷梁跨度。小伙子,这么大的雨篷梁也不验算一下,配筋不够啊

回复
自以为水平很高
2021年10月20日 21:09:54
5楼

可能梁受扭有问题,雨棚没有问题

回复
justinbby
2021年10月21日 09:45:10
6楼

2m的悬挑板,10m的跨度,雨篷梁的配筋太少了,受弯,受扭都应该不满足

回复
wqbesttwo80120
2021年10月29日 11:02:06
7楼

雨棚配筋没问题,雨棚梁的应加强抗扭钢筋及箍筋,梁配筋加大

回复
王帅9412
2021年10月30日 20:03:14
8楼
粱宽做到300
回复
zcygq
2021年11月01日 12:04:58
9楼

加固雨蓬梁或改轻钢雨蓬