防排烟风管安装及满足耐火极限常见措施
逼格高的猴子
2021年09月22日 08:31:54
来自于通风排烟
只看楼主

风管的安装应符合下列规定: 1)风管的规格、安装位置、标高、走向应符合设计要求,且现场风管的安装不得缩小接口的有效截面。 2)风管接口的连接应严密、牢固,垫片厚度不应小于3mm,不应凸入管内和法兰外;排烟风管法兰垫片应为 不燃材料(建议使用陶瓷纤维防火垫片) ,薄钢板法兰风管应采用螺栓连接。 3)风管吊、支架的安装应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB?50243的有关规定执行。

风管的安装应符合下列规定:


1)风管的规格、安装位置、标高、走向应符合设计要求,且现场风管的安装不得缩小接口的有效截面。


2)风管接口的连接应严密、牢固,垫片厚度不应小于3mm,不应凸入管内和法兰外;排烟风管法兰垫片应为 不燃材料(建议使用陶瓷纤维防火垫片) ,薄钢板法兰风管应采用螺栓连接。


3)风管吊、支架的安装应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB?50243的有关规定执行。


4)风管与风机的连接宜采用法兰连接,或采用不燃材料的柔性短管连接。当风机仅用于防烟、排烟时,不宜采用柔性连接。


5)风管与风机连接若有转弯处宜加装导流叶片,保证气流顺畅。


6)?当风管穿越隔墙或楼板时,风管与隔墙之间的空隙应采用水泥砂浆等不燃材料严密填塞。


7)吊顶内的排烟管道应采用不燃材料隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。


排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料,


《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017自2018年8月1号开始实施。目前,按照该新规范设计 的项目陆陆续续进入验收阶段。其中,关于风管耐火极限的问题经常在验收中提出。


1、《建筑防烟排烟系统技术标准》 对风管耐火极限的要求:

(1)排烟风管

(2)加压送风风管

(3)补风风管


2、《建筑设计防火规范》 对风管耐火极限的要求:

风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。  

 (  通常情况,防火隔墙耐火极限2.0h;楼板耐火极限1.5h;防火墙耐火极限3.0h。  )  


3、《建筑防烟排烟系统技术标准》 对风管隔热的要求:

当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道应采用不燃材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。  

 注:排烟风管设置隔热的目的是防止高温烟气引燃吊顶内的可燃物。车库无吊顶,且都是机电管线,无可燃物,从隔热要求来看,车库排烟风管无需设置隔热措施。当吊顶内无可燃物时,也无需设置隔热措施。  

 隔热和耐火极限是两个不同的概念!


4、耐火极限定义

在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起,至失去承载能力、完整性或隔热性时止所用的时间,用小时表示。  


 风管的耐火极限包括风管的耐火完整性和风管的耐火隔热性,两者需要同时满足。与结构梁、柱子、承重墙不同的是,风管无需满足耐火承载能力。  


 耐火完整性针对的是“火”,即风管在火灾中需保持结构完整性,不能被烧穿、烧烂、烧毁;耐火隔热性针对的是“烟”,即风管内的高温烟气不能引燃周围可燃物。  


 由此可见,风管耐火极限要求已经包含了风管的隔热要求,如房间吊顶内的排烟风管满足0.5h耐火极限时,无需再进行隔热处理。


5、常见措施

由于铁皮风管无法满足耐火极限要求(至少不满足耐火隔热性要求),且没有正式的0.5h或1.0h的检验报告。因此,为了满足风管的耐火极限要求,需要采取一定的措施。目前,根据实际项目,常见的做法主要有以下几种:
 


 (1)铁皮风管+岩棉+防火板  

  做法要求:  

 风管采用100%无石棉防火板包覆,密度不大于950Kg/m3。耐火极限≤2h时,采用9mm防火板;耐火极限≤3h时,采用12mm防火板。防火板与铁皮风管之间内衬50mm岩棉,容重100Kg/m3。  

 安装大样:


检验报告(120min):

现场图片:

室内明装

②车库

③穿防火隔墙

④穿排烟机房


(2)铁皮风管+离心玻璃棉

做法要求:

 0.5h耐火极限系统采用容重48kg/m3,厚度≥50mm的绝热玻璃棉;外侧复合进口长效耐水阻燃FFR贴面,贴面水洗前后氧指数均应≥28%,且变化<1%(测试方法参照JC/T 2028-2018)。  

 1.0h耐火极限系统采用容重64kg/m3,厚度≥60mm的绝热玻璃棉;外侧复合进口长效耐水阻燃FFR贴面,贴面水洗前后氧指数均应≥28%,且变化<1%(测试方法参照JC/T 2028-2018)。

安装大样:

检验报告(75min):

现场图片:


(3)铁皮风管+防火纤维棉卷材

做法要求:

0.5h、1.0h、1.5h耐火极限风管均采用防火轻质柔性卷材包裹系统,密度为96kg/m3,厚度50mm,最高耐温1200℃,在温度800℃下,导热系数≤0.27W/(m·K)。

安装大样:

检验报告(102min):

现场图片:


(4)复合防火风管

做法要求:

防排烟风管选用SWG防腐耐火型镁质高晶板装配式风管,风管板材厚度根据管径大小按规范配型,管径边长小于1000用5mm,管径边长大于1000小于1600的用6mm,管径边长大于1600用8mm的燃烧性能A1级,耐火极限2小时,游离氯离子含量低于0.5%,抗折荷载≥1500N,通风耐压≥2500pa,风管组装方式风管可以采用不燃A1级金属角条配件拼装,风管连接可釆用不燃A1级金属法兰条配件连接,法兰密封材料宜采用阻燃柔性密封材料。  

安装大样:

检验报告(146min):

现场图片:


注:风管无论采取何种耐火措施,都应有国家防火建筑材料质量监督检验中心出具的耐火极限检测报告,且现场实际做法应与报告中描述的一致。

免费打赏

相关推荐

APP内打开