10KV真空断路器的选型
狸狐
狸狐 Lv.2
2021年08月30日 15:47:13
只看楼主

10KV真空断路器怎么选择短路电流,此开关柜后面带的是变压器10KV/400V 1000KVA,连接电线多少平,综保设置电流多少?

10KV真空断路器怎么选择短路电流,此开关柜后面带的是变压器10KV/400V 1000KVA,连接电线多少平,综保设置电流多少?

白工
2021年09月16日 08:40:41
2楼

比较靠谱的做法是向当地电力部门索取该系统处的短路电流,无果,可用天传所的对国内大部分末端系统短路电流的统计,基本在9-11KA 可以选20KA 630断路器。当然用变压器低压侧三相短路短路折算到高压侧也可。也是这个结果。

狸狐:那综保的电流保护有什么计算公式吗?

回复