设计悬挑板上砌墙可行吗
我嘞个去121
2021年06月11日 15:54:53
只看楼主

大家好,本人结构菜鸟一名,最近碰到一个项目,其中有一部分悬挑板,建筑因为外观原因只能做悬挑板,悬挑出来的长度到轴线是70cm。但是上面要砌20墙,我在设计的时候考虑了墙的荷载,按容重16.4考虑,折算到板上,同时也进行了一些放大。最后按100厚,D10@150。这是计算数据这几天在网上了解有些人不建议这么做,所以想请教一下网上的各位大神的看法,不知道这样做安全吗,钢筋或者板厚是否需要加大。

大家好,本人结构菜鸟一名,最近碰到一个项目,其中有一部分悬挑板,建筑因为外观原因只能做悬挑板,悬挑出来的长度到轴线是70cm。但是上面要砌20墙,我在设计的时候考虑了墙的荷载,按容重16.4考虑,折算到板上,同时也进行了一些放大。最后按100厚,D10@150。这是计算数据

这几天在网上了解有些人不建议这么做,所以想请教一下网上的各位大神的看法,不知道这样做安全吗,钢筋或者板厚是否需要加大。

jamsolo
2021年09月02日 12:35:20
1楼

设计改变了板的受力形式。如果你非要做墙,最好用轻钢龙骨隔墙一类的做,最次也得用加气块,千万别用你提问中这么大容重的多孔砖~

回复
czcivilczcivil
2021年08月02日 09:04:31
1楼

计算考虑墙体荷载就行

回复
vikinson
2021年06月25日 17:22:15
1楼

悬挑这么短,没有问题。配筋搞大点。

回复
yyz639
2021年06月15日 16:08:57
1楼

砌体墙容重为16.4KN/m3的话,按照3m高,0.2宽,则线荷载是0.2*3*16.4=10KN/m,产生的根部弯矩是7KN*m,挑板为100厚,自重产生弯矩为0.65KN*m,这个应该可以不考虑检修荷载,然后活荷载按照2的话,产生的根部弯矩是0.5KN*m,这样算下来的总弯矩设计值M=1.3*(7+0.65)+1.5*0.5=11KN*m,不计入受压钢筋时,h0=100-15-5=80,x=10.27<0.518*80=41.44,As=1.0*14.3*1000*10.27/360=407.9mm2/m,所以配筋是够的

cof1617432521337:专业

cof1617432521337:专业

liuxudong168:只要考虑和荷载计算 满足即可 这种情况高层经常做

cof1706064973436:砌体墙产生的弯矩是不是少成了0.35

查看全部4条回复
回复
zq-cyt
2021年06月15日 09:59:59
1楼

墙体变成钢筋混凝土结构就行了,就不是悬挑板的受力形式了。

cof1617432521337:那就不会在这里问了

回复
cadway
2021年06月11日 16:31:48
1楼

没有说不可以。前提是保证悬挑板计算配筋足够,这点挑板还好吧!高层建筑凸窗旁的空调板不都是砌筑墙么?端部注意得设置构造柱,这么算下来,里面大概只能砌筑两皮半普通砖,加气块的话一块都有点紧张。其实最好的做法是直接从柱子侧面挂一块砼板,稍微薄点即可。

回复

相关推荐

APP内打开