变电站事故油池与民用建筑
weibo_1600049456321
2021年04月14日 13:11:00
只看楼主

本期新建事故油池与民用建筑间隔1米,事故油池属于地下式钢筋混凝土结构,事故油池与民用建筑原有2.5高围墙,本期是否需要拆除围墙,把原围墙用防火墙代替,防火墙需要设置多高,多长?如果防火墙基础做不下,又如何处理?

本期新建事故油池与民用建筑间隔1米,事故油池属于地下式钢筋混凝土结构,事故油池与民用建筑原有2.5高围墙,本期是否需要拆除围墙,把原围墙用防火墙代替,防火墙需要设置多高,多长?如果防火墙基础做不下,又如何处理?
lanwoniu83
2023年12月10日 21:00:55
4楼

事故油池与建筑物防火间距是5米,一般都要满足这个要求,真没见过事故油池与建筑物之间做防火墙的。是现场实在布置不开了吗?事故油池改一下位置呢?