地下室排风井和送风井的尺寸该如何确定?
地下室排风井和送风井的尺寸该如何确定?
免费打赏
blackeye
2008年03月16日 14:59:05
2楼
1)风井尺寸=风量/风速。
2)风量的计算跟系统设计有关,一句话解释不了,你可以多看看论坛的帖子,或者上传图纸给大家。
3)规范规定的土建竖井的最大风速不得超过15m/s,但实际设计时不要取那么高,一般建议取5-10m/s之间。
回复
gq2003hw
2008年03月17日 09:39:00
3楼
谢谢
回复