各位前辈好,我是电气设计新手小白。请教个问题。如下图,1.低压照明回路CM1L-63/3 32A是什么意思?每个字母数字的含义是什么?为什么要选用这样的断路器,选择的依据是什么?2.总断路器下的那段功率、电流、功率因素是怎么计算的?谢谢
各位前辈好,我是电气设计新手小白。请教个问题。
如下图,
1.低压照明回路CM1L-63/3 32A是什么意思?每个字母数字的含义是什么?
为什么要选用这样的断路器,选择的依据是什么?
2.总断路器下的那段功率、电流、功率因素是怎么计算的?
谢谢
我看的常开的手册CM1L是带剩余电流保护的,壳架电流最低是100的,这个断路器型号应该是错误的,你可以咨询一下常开的厂家。
而且就算是三相空调也没有必要上塑壳开关啊,一般的微端就可以保护了。感觉这个系统图应该是新人画的吧。
都是常熟开关厂的塑壳
CM1-63/3 32A 63代表塑壳额定电流为63A,3 代表3P, 32A代表整定电流
你的计算电流是26.8A,选择32A整定值。