刚开始pkpm建模的时候我按照原来的模型做,就把板的恒载数值加在了活载上,活载数值加到了恒载上。这对梁板的配筋影响很大吗?

刚开始pkpm建模的时候我按照原来的模型做,就把板的恒载数值加在了活载上,活载数值加到了恒载上。这对梁板的配筋影响很大吗?
免费打赏
ariellu
2020年11月24日 11:52:32
1楼

如果是方案阶段,影响应该是可以忽略的。如果是施工图设计阶段,必须要改过了,因为首先他俩的分项系数是不一样的,最终组合出来的设计荷载是不一样的;其次计算地震作用时的重力荷载代表值一般是恒+0.5活,这个对整个结构的地震作用影响较大;再次正常使用阶段的裂缝、挠度采用的准永久组合结果不一样,对结果的影响显而易见。