承台是否需要验算裂缝
a595084019
a595084019 Lv.2
2020年11月04日 22:54:08
只看楼主

《桩基规范》3.1.7中第4条“当进行承台和桩身裂缝控制验算时,应分别采用荷载效应标准组合和荷载效应准永久组合”问题:1.按照《混凝土规范》承台裂缝控制等级应该是三级,三级时“钢筋混凝土构件的最大裂缝宽度可按荷载准永久组合并考虑长期作用影响的效应计算”采用的是准永久组合,为什么《桩基规范》里验算承台裂缝是标准组合?2.实际计算时貌似很少看到验算承台裂缝的,承台裂缝是否需要验算?

《桩基规范》3.1.7中第4条“当进行承台和桩身裂缝控制验算时,应分别采用荷载效应标准组合和荷载效应准永久组合”

问题:

1.按照《混凝土规范》承台裂缝控制等级应该是三级,三级时“钢筋混凝土构件的最大裂缝宽度可按荷载准永久组合并考虑长期作用影响的效应计算”采用的是准永久组合,为什么《桩基规范》里验算承台裂缝是标准组合?

2.实际计算时貌似很少看到验算承台裂缝的,承台裂缝是否需要验算?


中冶北方张先生
2020年12月11日 09:49:56
1楼

两桩承台按梁考虑,抗弯构件,应考虑裂缝验算

回复

相关推荐