我单位有一电流互感器其铭牌上标称:2*300/5,请问各位师傅怎么计算变比.在这里先谢了.
我单位有一电流互感器其铭牌上标称:2*300/5,请问各位师傅怎么计算变比.在这里先谢了.
2楼
还是300/5吧!!!!!!!仔细看下铭牌!!级次上估计标明了!!!!!!!
回复
3楼
可否把这个电流互感器的铭牌发个图上来?
回复
4楼
这好象是让你的一次线绕两圈吧!!如果只穿一次那就是600/5
回复
5楼
这台互感器有两种变比
300/5和600/5,你现在得看清楚,实际使用的是300/5还是600/5。
回复
6楼
我单位有一电流互感器其铭牌上标称:2*300/5,请问各位师傅怎么计算变比.在这里先谢了.
这种电流互感器一次绕组是分段的,表示为 段数*每一段的额定电流/5 每段可以并联或者串联得到不同的电流值,所以2*300/5表示的是一次绕组分为两段,每段的电流是300A,那么你就要看看你采用的是串联的还是并联的.
回复
7楼
300/5或600/5。互感器二次接线柱旁有接线图。通过连片的不同接法来改变变比。
回复
8楼
应该不是这样标的,电流若为300A的话,应该是一次穿线,2*是什么意思?
回复
9楼
串并联不是在一次侧,而是在二次侧。
这种电流互感器的那个二次绕阻实际上是两个绕阻。变比都是600/5。
两组绕阻串联时,变比是600/5;并联时,变比是300/5。
回复
10楼
这种解释令人信服。
回复
11楼
我觉得这个互感器应该是有两个独立的二次端,也就是相当于两个300/5的互感器,可以接一块电流表和一块电能表。当然也可以串联(注意同名端问题),变比为600/5;并联的话不好说
回复