之前蝶阀开到最大,溶氧一直上不去 后面因为水面晃动,怀疑是两根风管风量大小不一样,就调小了点,结果溶氧升到15,很纳闷,是蝶阀装歪了吗?
有没有可能是仪表的问题
蝶阀控制空气流量本来就不好用,还有一点溶解氧15?数据有问题吧,你看容易大小其实可以对比原来和现在的曝气池的翻腾程度
你这是仪表问题吧,15的溶解氧就是错的
1、并联风管需要通过末端阀门进行风量调节,空气优先到风阻小的池子。
2、校核溶解氧仪
影响DO变化有很多原因:进水COD、污泥浓度、测定DO准确度等,查找一下吧