共四层,半地下地下室外墙,打了一个120孔装换气扇,结果打完发现打断了4根横向的钢筋,14的吧。我查了下,感觉应该是打在圈梁上了。问了几个人,说一个孔问题不大。但还是不太放心,请教专家,影响大吗?整面墙都是承重墙的情况下,承重应该问题不大吧,但是我查了圈梁的作用,有句话是 抵消不均匀沉降产生的副作用,这句话如何理解?会因为我打断几根钢筋导致产生裂纹吗?
在承重墙圈梁上打孔需要按照设计规范来进行,一般需要考虑到墙体的承载力、梁的受力情况和孔的位置、大小等因素,并按照相应的验收标准进行验收。在设计时需要参照国家相关规范如GB50010《建筑设计防震规范》、GB50011《建筑设计规范》等以及地方性规范。同时,在施工中要注意孔的排布、大小、深度、距离梁端的距离等因素,避免对墙体和梁体造成过大的影响。具体情况还需要结合具体的设计图纸及规范原文进行详细分析。
回复
3楼
在承重墙圈梁上打孔,必须遵守现行规范的规定。根据《建筑结构构件穿越承重构件的规定》(JGJ/T 61-2016)中的规定,圈梁不得进行穿越或打孔,并且在水平跨向圈梁的楼板上,不得穿越或打孔。如果必须进行圈梁的打孔,要满足规范规定的要求。例如,打孔的位置必须在圈梁下方,孔洞直径不得超过圈梁的1/3,并要进行加强措施。建议在具体进行施工前,先请专业的建筑工程师进行设计和审核,保证施工符合规范,并确保建筑的结构安全。
回复