各位大佬,根据钢铁企业电力设计手册对柴油发电机容量选择的公式,大容量负荷启动时应负荷发电机的过负荷能力,这里计算了大电机启动以及之前已经启动了的负荷的总视在功率,但是按照原动机有过负荷能力的发电机计算容量时,就只考虑了大电机以及已运行负荷的有功功率,请问这是为什么呢?

各位大佬,根据钢铁企业电力设计手册对柴油发电机容量选择的公式,大容量负荷启动时应负荷发电机的过负荷能力,这里 计算了大电机启动以及之前已经启动了的负荷的总视在功率,但是按照原动机有过负荷能力的发电机计算容量时,就只考虑了大电机以及已运行负荷的有功功率,请问这是为什么呢?
tshangbo
2020年09月01日 10:11:23
1楼

主要是柴油发电机在大电机启动时候,过载能力很好小,如果大电机启动倍数太高,超过发电机功率,会造成发电机停机,就是拉不起来。

回复
欢镜
2020年06月02日 17:34:08
1楼

一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。

第二类为保障型负荷,即保障大楼运行的基本设备负荷,主要是工作区照明、部分电梯、通道照明;


第三类为一般负荷,即除了上述负荷以外的其它负荷,例如:空调、水泵及其他一般照明、动力设备。