10kV高压开关柜二次保护、操作电源等取自哪里?
marilyn55
marilyn55 Lv.2
2020年05月11日 14:58:08
只看楼主

各位前辈们好,问一下高压开关柜柜内操作电源、保护装置电源、柜内照明加热电源各是多少伏的?取自哪里?进线PT、母线PT、站内交流、直流屏这些都给哪里供电?如果遇到小型配电室,室内不设置交流直流屏,那么电源又取自哪里?

各位前辈们好,问一下高压开关柜柜内操作电源、保护装置电源、柜内照明加热电源各是多少伏的?取自哪里?进线PT、母线PT、站内交流、直流屏这些都给哪里供电?如果遇到小型配电室,室内不设置交流直流屏,那么电源又取自哪里?

cof1624113011953
2021年06月19日 22:50:47
1楼
直流屏110伏,给中压柜断路器合闸电源,和控制电源,控母,合母
回复
cof1603961369662
2020年10月29日 17:25:54
1楼
1.操作电源、保护装置电源一般选用直流,当站用变停电时,可以由蓄电池供电,故使用直流。
2.配电室电源由保护室直流馈线屏和交流馈线屏,一般有两种取法:一、在开关柜上方设置交直流小母线,分别引入开关柜二次端子排。二、将交直流电源引至配电室开关柜内,由两边向中间接入互勾电缆,实现开关柜内供电。
回复
枫华谷2012
2020年09月08日 16:15:48
1楼

新手,我所了解到的:操作电源可以是交流,也可以是直流,有220V,也有110V。直流一般是直流屏这种供电。交流的话一般是一组电压互感器提供操作照明灯电源,这种情况停电复合操作时就需要手动操作了

回复
xshch1101
2020年05月17日 21:22:24
1楼

压变/避雷器柜内压变

回复

相关推荐

APP内打开