请教各位大佬,两层小楼公共建筑,系统不大时地暖是否可采用上供下回单管系统?另外如果采用这种系统,主管道位于走道内时,是否需要设置保温?
这不是散热器采暖系统,用双管吧;走道采暖,可以不保温。另外立管不用排气,用供水干管末端集中排气即可。
暖通蛀虫:谢谢大佬,由于回水做在了一层,如果用双管一层会有三根管道比较难看,所以考虑的是单管顺流下来的,不知道这么做有没有问题。
建议还是做成双管系统,保持系统管道同程,这样一般情况下不会出现冷热不均的情况。还有管道在走道内,其实还是建议增加保温,有条件的再外包一层铝皮,这样能够最大程度的减少热量的散失,能够让系统提供的热量最大程度的供给到室内。