关于防排烟的问题,请指教!
一抹薄荷绿
2020年02月20日 15:36:42
来自于建筑问答
只看楼主

如多个防烟分区共用一台风机,应按最大分区面积120m3/m2计算风量选风机,但分区则按面积60m3/m2计算风管和及风口。如果一个分区着火需排烟其它风口都关闭的情况下,此防烟分区风管及风口是否能承担风机如此大的风量?对此比较疑惑,望哪位老师给予指导。

如多个防烟分区共用一台风机,应按最大分区面积120m3/m2计算风量选风机,但分区则按面积60m3/m2计算风管和及风口。如果一个分区着火需排烟其它风口都关闭的情况下,此防烟分区风管及风口是否能承担风机如此大的风量?对此比较疑惑,望哪位老师给予指导。

免费打赏
施工大boss
2020年02月20日 15:39:40
1楼

 1.假设这种情况是在大空间的情况下(例如商场),烟气初期在一个防烟分区内发生(此时此分区的排烟口打开),但由于烟气扩散速度发,很快就扩散到第二个防烟分区(此时此分区的排烟口又打开),以此类推。因而此时就不会存在风管、风口超量的问题(当然,在烟气还没蔓延到第二个分区时,会超量,但个人觉得可以忽略这个简短的时刻)。 2.如果这种情况下是在多层内走道排烟共用风机的情况下,就在设计说明里明确说明当某层内走道着火时,开启着火层的内走道排烟口及相邻的上一层排烟口,这样就不会超量了