根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017要求,防排烟风管需满足1.0小时以及0.5小时的耐火极限要求,想问现在镀锌风管的耐火极限是多少呢,是否跟厚度有关?目前项目是否有加防火板去施工呢?
根据GB 50016-2014《建筑设计防火规范》(2018 年版)耐火极限的定义:
耐火极限包含承载能力、完整性和隔热性,镀锌钢板满足不了隔热性,在火灾情况下承载性是否满足也没有相关的检测报告,因此镀锌钢板不被认可能满足哪怕0.5h的耐火极限,所以为了满足风管的耐火极限要求,镀锌钢板风管是需要采取一定措施的。
防排烟无论采取何种措施,都应满足A级不燃,具有国家防火建筑材料质量监督检验中心出具的耐火极限检测报告。而且GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》要求防排烟风管宜或应采用镀锌钢板制作。广东省《建筑防烟排烟系统技术标准》问题释疑中也要求防排烟风管要用金属风管。
防排烟风管耐火极限0.5h、1h、1.5h分别应该怎么做,要具体做法?
0.5小时的钢板风管直接可以满足,1小时的需要采取加厚或者保温隔热20㎜,1.5小时的是50保温厚度和标准的钢板风管,无机玻璃钢风管或者玻璃丝棉板做的超级风管。
可参照《建筑钢结构防火技术规程》第3.0.1条各类钢构件、组合构件等的表中的数据采用防火涂料即可达到耐火极限的要求。GB51249-2017第4.1.2条:钢结构的防火保护可采用下列措施之一或其中几种的复(组)合:
1、喷涂(抹涂)防火涂料;
2、包裹防火板;
3、包裹柔性毡状隔热材料;
4、外包混凝土、金属网抹砂浆或砌筑砌体。
防火板+隔热棉+镀锌钢板
20K607 《防排烟及暖通防火设计审查与安装》图集上对钢板风管防火保护例举了包覆工业一体化硅酸钙板(即防火板)的做法,从市场的调研来看,这也是最常见和普遍的做法:
但是根据客户的反馈,采用防火板+隔热棉+镀锌铁皮等常规做法,工序比较复杂,用材多,造价也比较高。
(备注:按规范,如吊顶无可燃材料,可不隔热)
那是否还有其它的解决方案可以减少安装成本,减少工序呢?绝热超细纤维制品行业针对防排烟系统深入研究,仅用专用的玻璃棉+风管也是可以达到耐火极限0.5~1.0h要求的,满足防排烟标准中大多数的使用场合,并在项目中使用,这就减少了防火板材料及其安装工序,必然成本会下来。
成品复合耐火风管
同时本公司还提供了成品复合耐火风管的做法,其耐火极限最长可达到1.5h、2.0h、3.0h,内外层采用不同厚度的彩钢板加内隔热层:
镀锌风管如果不做处理是达不到规范要求的耐火极限的,镀锌风管如何能满足规范要求呢?在原镀锌风管外表面填充50mm岩棉,并采用9mm镁晶风管板材覆面。包覆后原镀锌风管耐火完整性与耐火隔热性提升至3小时,可保证防排烟系统在火灾中正常运行,满足GB51251—2017 《建筑防烟排烟系统技术标准》中消防系统对通风管道耐火极限的要求。