一栋一类高层公建,底部一二层商业。甲方要求在一二层喷淋管道每个商铺处增加闸阀,方便后期装修。小弟不想加,因为加阀门就可能会误操作,增加火灾危险性,但是又找不到相关规范条文支持,请教各位大佬该怎么处理。感谢
用信号阀或者带锁具闸阀