有关于喷淋设置的问题想请教一下
别让我选
2019年12月13日 14:18:47
只看楼主

一栋一类高层公建,底部一二层商业。甲方要求在一二层喷淋管道每个商铺处增加闸阀,方便后期装修。小弟不想加,因为加阀门就可能会误操作,增加火灾危险性,但是又找不到相关规范条文支持,请教各位大佬该怎么处理。感谢

一栋一类高层公建,底部一二层商业。甲方要求在一二层喷淋管道每个商铺处增加闸阀,方便后期装修。小弟不想加,因为加阀门就可能会误操作,增加火灾危险性,但是又找不到相关规范条文支持,请教各位大佬该怎么处理。感谢
免费打赏
我心向阳小带
2019年12月13日 16:25:39
1楼

用信号阀或者带锁具闸阀