混凝土预应力构件的外观质量缺陷,气穴、水波纹、颜色发黑等等一些专业缺陷,该从哪些方面规避?
混凝土预应力构件的外观质量缺陷,气穴、水波纹、颜色发黑等等一些专业缺陷,该从哪些方面规避?
2楼
回答:混凝土预应力构件外观质量缺陷不能出现,应该采取以下措施规避:首先,在预应力杆固定端不得使用钻孔现场焊接法,杆固定端的焊接劈口应及时修补,并要清理焊渣;其次,预应力钢束应按照规范的要求严格加工,保证其表面光洁无凸凹和毛刺,且不得热变形和滑动;第三,在模板制作时,应充分考虑混凝土表面外观要求,模板表面应光滑平整且无翘拱,拼缝应严密无缝隙;最后,在浇注混凝土前,应检查模板与预留预应力钢束孔之间的距离是否符合要求,以确保混凝土浇注后预应力钢束的位置正确。以上措施的详细规定可参考《混凝土预应力构件施工及验收规程》(GB/T 50458-2008)中有关条文。
回复
3楼
回答:混凝土预应力构件外观质量缺陷主要表现为混凝土表面的裂缝、气孔等问题。要规避这些缺陷,首先要在混凝土搅拌、浇筑、养护等各个环节进行严格控制,保证质量。其次,在设计时,要充分考虑混凝土预应力构件的受力情况,并且结合相关现行规范的要求,在施工过程中严格加强质量控制和施工监督,以保证构件外观质量。最后,对于出现缺陷的构件,要及时进行修补或更换,以确保结构的安全可靠。具体的要求和方法需要参考相关规范,如《混凝土结构工程施工验收规范》(GB50204)等。
回复
4楼
要充分考虑混凝土预应力构件的受力情况,并且结合相关现行规范的要求,在施工过程中严格加强质量控制和施工监督,以保证构件外观质量。
回复
5楼
第一、联系pc厂家,请厂家给出解决方案,处理措施。第二,外观质量下一道工序能够覆盖,结算材料款时,做好相应扣减。
回复