阻燃电缆用火机非否能点燃?
madongpk
madongpk Lv.2
2018年12月17日 10:14:08
来自于照明工程
只看楼主

阻燃B级电缆,打火机能点燃包带、填充层,离火不自熄?请问这种测试结果正常吗?

阻燃B级电缆,打火机能点燃包带、填充层,离火不自熄?请问这种测试结果正常吗?
zsh011698
2018年12月17日 10:43:02
1楼

电缆阻燃级别a、b、c类是依据gb/t18380-2008标准规定划分的,是用来评价垂直安装的成束电线电缆或光缆在规定条件下抑制火焰垂直蔓延的能力。

阻燃a类是指:电缆安装在试验钢梯上以使总体积中试验所含非金属材料为7l/m,供火时间为40分钟,电缆燃烧停止后,擦干试样,测得试样最.大炭化范围不得高于喷灯底部2.5m

阻燃b类是指:电缆安装在试验钢梯上以使总体积中试验所含非金属材料为3.5l/m,供火时间为40分钟,电缆燃烧停止后,擦干试样,测得试样最.大炭化范围不得高于喷灯底部2.5m

阻燃c类是指:电缆安装在试验钢梯上以使总体积中试验所含非金属材料为1.5l/m,供火时间为20分钟,电缆燃烧停止后,擦干试样,测得试样最.大炭化范围不得高于喷灯底部2.5m.