请教一个综合管线排布的问题
xxxsasa
xxxsasa Lv.2
2018年10月16日 16:42:56
来自于桥梁工程
只看楼主

这两本规范关于管线的排布顺序是不是有些冲突?虽然都不是强条,但应该以哪个为准? 《城市工程管线综合规划规范》GB 50289-2016 4. 1. 3 工程管线在道路下面的规划位置宜相对固定,分支线少、埋深大、检修周期短和损坏时对建筑物基础安全有影响的工程管线应远离建筑物。工程管线从道路红线向道路中心线方向平行布置的次序宜为:电力、通信、给水(配水)、燃气(配气)、热力、燃气(输气)、给水(输水)、再生水、污水、雨水。

这两本规范关于管线的排布顺序是不是有些冲突?虽然都不是强条,但应该以哪个为准?

《城市工程管线综合规划规范》GB 50289-2016

4. 1. 3 工程管线在道路下面的规划位置宜相对固定,分支线少、埋深大、检修周期短和损坏时对建筑物基础安全有影响的工程管线应远离建筑物。工程管线从道路红线向道路中心线方向平行布置的次序宜为:电力、通信、给水(配水)、燃气(配气)、热力、燃气(输气)、给水(输水)、再生水、污水、雨水。

4. 1. 4 工程管线在庭院内由建筑线向外方向平行布置的顺序,应根据工程管线的性质和埋设深度确定,其布置次序宜为:电力、通信、污水、雨水、给水、燃气、热力、再生水。

4. 1. 12 当工程管线交叉敷设时,管线自地表面向下的排列顺序宜为:通信、电力、燃气、热力、给水、再生水、雨水、污水。给水、再生水和排水管线应按自上而下的顺序敷设。

《城市居住区规划设计规范》GB 50180——93(2016年版)

10.0.2.5 各种管线的埋设顺序应符合下列规定:

(1)离建筑物的水平排序,由近及远宜为:电力管线或电信管线、燃气管、热力管、给水管、雨水管、污水管;

(2) 各类管线的垂直排序,由浅入深宜为:电信管线、热力管、小于 10kV 电力电缆、大于 10kV 电力电缆、燃气管、给水管、雨水管、污水管。

灰羽66
2021年01月02日 15:44:36
1楼

《城市工程管线综合规划规范》GB 50289-2016

回复
qq_1591514769574
2020年07月24日 15:29:07
1楼

看明白规范名称,了解针对范围

回复
随形就形
2019年05月19日 11:19:32
1楼
一般市政工程按照管综规范,小区内执行居住区规范。
回复
阿星76
2018年10月16日 17:15:26
1楼
出施工图,我们一般只看第一本规范,第二本是规划设计。有规划按规划布管,没规划我们就按第一本布管。
回复

相关推荐

APP内打开