WLM1给到了12到16层,WLM2给到了3到11层。就算一趟电缆?还是从配电箱每层算一趟?
zgdo_56375
zgdo_56375 Lv.2
2020年07月31日 15:55:25
来自于建筑问答
只看楼主

问题补充:详细说一下问题都是从一个配电箱出来的,强电系统图

问题补充:详细说一下问题都是从一个配电箱出来的,强电系统图
免费打赏
tmtu98474
2020年07月31日 15:57:40
1楼
WLM1给到了12到16层,WLM2给到了3到11层。就算一趟电缆?还是从配电箱每层算一趟?都是从一个配电箱出来的,强电系统图回复:这个系统图很清楚,主线共用,小三角处要不就是穿刺线夹,要不就用分线箱,要不电缆设计为预分支电缆,但不管怎样,主线缆就是一根。