配电箱的一些问题
aold56928
aold56928 Lv.2
2020年07月31日 15:26:20
来自于建筑问答
只看楼主

问题补充:1、WLN2:ZRBVV-3x2.5-MT20/SCE中的3*2.5是说的三条相线,还是一火一零一地?2、是否引出去的线上的标明就是这条回路线接的位置,但是给我的图里,一条是办公室照明,一条卫生间。实际的电路图里,两条从配电箱印出来的照明线路,没有一条是单纯只接卫生间开关灯具的,为什么会这样?

问题补充:1、WLN2:ZRBVV-3x2.5-MT20/SCE中的3*2.5是说的三条相线,还是一火一零一地?2、是否引出去的线上的标明就是这条回路线接的位置,但是给我的图里,一条是办公室照明,一条卫生间。实际的电路图里,两条从配电箱印出来的照明线路,没有一条是单纯只接卫生间开关灯具的,为什么会这样?
免费打赏
ycnl6756
2020年07月31日 15:31:33
1楼
该系统图分N1及N2回路供电,其中N2为办公室照明,N1为卫生间照明,但N1同时供(配电箱)房中照明。(可能N1同时供卫生间及公共场所照明,可询问设计)