按照GB50204-2002的规定,混凝土拆模时间只于混凝土抗压强度有关,如果添加早强剂或者提高混凝土标号,将原来要求养护28天才达到设计要求C30的混凝土,现在只要养护15天后就达到了C30,是否可以提前拆底模板呢?
按照GB50204-2002的规定,混凝土拆模时间只于混凝土抗压强度有关,如果添加早强剂或者提高混凝土标号,将原来要求养护28天才达到设计要求C30的混凝土,现在只要养护15天后就达到了C30,是否可以提前拆底模板呢?
2楼
这要看你是什么构件的 ,例如梁:两柱间的距离大于5M时必须强度达到75%才可以拆的
回复
3楼
这要看是在啥子情况下了,假如上面还有施工层,就算是达到拆模强度也要等上面层施工完后才能拆呀
回复
4楼
强度达到100%应该是可以拆了,施工规范中要求跨度大于8m的梁强度达到设计要求就能拆了
回复
5楼
柱、框架柱第二、三天就可以拆模,圈梁大梁侧模也是二、三天就可以拆模,底模小于6m强度达到75%才可以拆的,大于6m强度达到100%才可以拆模。
回复
6楼
这是一个跨度为31m的薄壳结构,原设计为C30混凝土,为了提前拆底模板,计划将C30提高到C40,同时多留置几组C40试块,等到C40混凝土的养护强度达到C30后,是否能拆模板呢?我觉得不能,但是也找不到什么依据,你们怎么想呢?
回复
7楼
chai,不过上层如果正在施工建议支撑不要全撤,计算下上层的施工荷载是否满足要求
回复
8楼
我这个工地的业主和监理比较难缠
硬要求我们达到××%的设计强度,去年冬季施工的时候(平均气温5~8度)最多的时候一幢楼配了四套模板
搞死我们了
回复
9楼
31m的薄壳结构必须100%
回复
10楼
大家都好像忘记了圧強与变形曲線 , 如果早強強度迖到要求 , 但仍要檢查其当時变形是否滿足设计要求.
否则外型不滿足也是是无用.
回复
11楼
我觉得不要全部拆除,要留一部分继续支撑,当然这是在不影响施工的情况下。
回复