6KV电压互感器的问题
tgzdb
tgzdb Lv.7
2008年03月15日 15:46:24
来自于变压器
只看楼主

6KV电压互感器的二次侧电压100v,这个100v是相电压还是线电压?

6KV电压互感器的二次侧电压100v,这个100v是相电压还是线电压?
免费打赏
yxwuhan
2008年03月15日 18:28:22
2楼
就是线电压
回复
互感器
2008年03月15日 19:45:23
3楼
100V当然是线电压
回复
tgzdb
2008年03月15日 21:46:51
4楼
那么对地的电压是多少呢?100/1.732吗?
回复
tangonggong
2008年03月16日 10:28:29
5楼
6KV电压互感器的二次侧电压100v,这个100v是是线电压.
回复
scdh999
2008年03月16日 11:34:45
6楼
100V当然是线电压
回复
chnp38
2008年03月16日 14:44:41
7楼
6KV指一次侧线电压,100V指二次侧线电压,6000/100为电压互感器变比。
回复
sayakagirl
2008年03月16日 21:22:15
8楼
电压互感器的二次侧电压,100v是线电压,貌似都知道了,:-)
回复
gongwanni
2008年03月16日 21:41:20
9楼
100V指线电压,对地电压不一定,二次接线以中心点接地时,三相对地电压是100/1.732,但很多接法是以B相接地的,A、C对地都是100V,中点对地是100/1.732V。
回复
hudie522
2008年03月17日 18:01:25
10楼
6KV指一次侧线电压,100V指二次侧线电压,6000/100为电压互感器变比。
有问题到中国电气技术交流http://www.cdq.cc/bbs/index.html
会有满意的答案。
回复
sbudng_06
2008年03月17日 22:48:38
11楼
指线电压,对地电压视二次接法而定.
回复

相关推荐

APP内打开