6KV电压互感器的二次侧电压100v,这个100v是相电压还是线电压?
6KV电压互感器的二次侧电压100v,这个100v是相电压还是线电压?
2楼
就是线电压
回复
3楼
100V当然是线电压
回复
4楼
那么对地的电压是多少呢?100/1.732吗?
回复
5楼
6KV电压互感器的二次侧电压100v,这个100v是是线电压.
回复
6楼
100V当然是线电压
回复
7楼
6KV指一次侧线电压,100V指二次侧线电压,6000/100为电压互感器变比。
回复
8楼
电压互感器的二次侧电压,100v是线电压,貌似都知道了,:-)
回复
9楼
100V指线电压,对地电压不一定,二次接线以中心点接地时,三相对地电压是100/1.732,但很多接法是以B相接地的,A、C对地都是100V,中点对地是100/1.732V。
回复
10楼
6KV指一次侧线电压,100V指二次侧线电压,6000/100为电压互感器变比。
有问题到中国电气技术交流http://www.cdq.cc/bbs/index.html
会有满意的答案。
回复
11楼
指线电压,对地电压视二次接法而定.