独基柱钢筋深入基础底,钢筋长度如何计算?
elff11125
elff11125 Lv.2
2020年06月28日 16:01:24
来自于建筑问答
只看楼主

问题补充:我的理解是只要钢筋没有达到定尺长度,就可以按通长计算加上锚固即可,但用软件计算,如图,柱钢筋分为两段计算,钢筋伸出基础1/3后断开,分为上下两段计算,图中是下部(本层露出长度+基础厚减保护层+弯折)、上部(层高-本层露出长度-保护层),为什么要截断?还有钢筋搭接是按层数?而不是按定尺长度吗?

问题补充:我的理解是只要钢筋没有达到定尺长度,就可以按通长计算加上锚固即可,但用软件计算,如图,柱钢筋分为两段计算,钢筋伸出基础1/3后断开,分为上下两段计算,图中是下部(本层露出长度+基础厚减保护层+弯折)、上部(层高-本层露出长度-保护层),为什么要截断?还有钢筋搭接是按层数?而不是按定尺长度吗?
免费打赏
otby55121
2020年06月28日 16:06:27
1楼
很简单要想消除接头就在插筋构造栏里输入纵筋锚固即可。如图
回复

相关推荐

APP内打开