首层墙与基础层之间的连接
hpid4249
hpid4249 Lv.2
2020年06月28日 15:52:13
来自于建筑问答
只看楼主

问题补充:请教各位老师,我画的是普通三层商铺。承台顶到正负0之间有0.9m的距离,我画墙的时候是从正负0画起的。画完之后看整体效果就发现首层墙与基础梁之间空着0.9m的距离。请问老师我是否应该把首层的墙底标高设置为:-0.9使其连接在一起?

问题补充:请教各位老师,我画的是普通三层商铺。承台顶到正负0之间有0.9m的距离,我画墙的时候是从正负0画起的。画完之后看整体效果就发现首层墙与基础梁之间空着0.9m的距离。请问老师我是否应该把首层的墙底标高设置为:-0.9使其连接在一起?
免费打赏
nfnw2352
2020年06月28日 15:59:27
1楼
这个是不行的。云南省定额规定:正负0以下墙体为砖基础。解决办法:勾选首层所有墙构件图元,复制到基础层,并修改基础层所有墙体的底标高为层顶标高-0.9。仔细阅读设计图(通常设计图会在基础设计说明中加以说明),查找设计对正负0以下墙体材质是否有特别要求,如果有,将其修改为设计要求的材质与墙厚。