关于配电柜发热问题的解决!
xyg37
xyg37 Lv.4
2008年03月15日 09:51:35
只看楼主

昨天遇见一个问题,有一个风机(工厂里用的那种吊顶式的)配电箱,总开是630A的塑壳,下面接有90个回路,每回路均为一个单P微断,一单相个接触器,一个小中继;其中所有的微断分成两排安装,也就是说45个连挨在一起的形式,两排下面依次是三排接触器,一排小中继,一排端子,所以整个柜子里面元器件排的满满的了,在现场又接有许多的出线,因为没个分回路上接有8~10单相风机,所以相线都是单独出去的,只有N线分成的3把用线闭压在了一起接在N排上,现在的问题是,风机要求是连续工作的,但共计5档的风机才开至2或3档的时候,整个柜体内温升就很厉害,用手摸微断还有些烫的感觉,所以,又在前门下方位置开了个200X200的百叶窗口,上面装了一个外外排风的小风机,但收效不大,我是这样认为的:1是柜子所有的都是下进下出,特别的大把的出线太长都缠绕在一起把柜体内下方堵的很严实,我摸了一下,出线的N线也很热的,2是前门上 的百叶并没有作用,当关上门后虽然有风机往外排风,但柜体内基本密封形不成循环风,所以我想把前门百叶位置装一个外里吹的风扇,上面外外面排,再者,把出线多余的拉出柜体外,尽量让线少留在柜内,我的意思就是说让柜子里能形成一个循环风的系统,进行强制散热!

昨天遇见一个问题,有一个风机(工厂里用的那种吊顶式的)配电箱,总开是630A的塑壳,下面接有90个回路,每回路均为一个单P微断,一单相个接触器,一个小中继;其中所有的微断分成两排安装,也就是说45个连挨在一起的形式,两排下面依次是三排接触器,一排小中继,一排端子,所以整个柜子里面元器件排的满满的了,在现场又接有许多的出线,因为没个分回路上接有8~10单相风机,所以相线都是单独出去的,只有N线分成的3把用线闭压在了一起接在N排上,现在的问题是,风机要求是连续工作的,但共计5档的风机才开至2或3档的时候,整个柜体内温升就很厉害,用手摸微断还有些烫的感觉,所以,又在前门下方位置开了个200X200的百叶窗口,上面装了一个外外排风的小风机,但收效不大,我是这样认为的:1是柜子所有的都是下进下出,特别的大把的出线太长都缠绕在一起把柜体内下方堵的很严实,我摸了一下,出线的N线也很热的,2是前门上 的百叶并没有作用,当关上门后虽然有风机往外排风,但柜体内基本密封形不成循环风,所以我想把前门百叶位置装一个外里吹的风扇,上面外外面排,再者,把出线多余的拉出柜体外,尽量让线少留在柜内,我的意思就是说让柜子里能形成一个循环风的系统,进行强制散热!
不知道我上面说的时候清楚,不知道大家还有什么好办法,好经验没有,希望大家来讨论讨论啊,
lingxuct
2008年03月15日 15:53:39
2楼
强!90个回路装在一个箱内,世界第一强人,可做科学院院士了!!!!!!!!!
不发热才怪,发热是正常的。
回复
蚊帐
2022年07月26日 15:04:23
3楼

就像你说的那样,里面空间太窄了,还要排气要起到新风如何进入箱体,还有线路发热问题,不考虑过载问题吗?

回复

相关推荐

APP内打开