为什么梁一级抗震改为二级抗震后钢筋量变少了?
tlkp14150
tlkp14150 Lv.2
2020年05月29日 11:12:45
来自于建筑问答
只看楼主

问题补充:把梁的抗震等级从一级改为二级后,钢筋量变少了,但是一二级抗震的锚固修正系数一样,锚固搭接一样,为什么钢筋量会变少?

问题补充:把梁的抗震等级从一级改为二级后,钢筋量变少了,但是一二级抗震的锚固修正系数一样,锚固搭接一样,为什么钢筋量会变少?
tyuk79033
2020年05月29日 11:18:28
1楼
因为抗震等级会影响梁箍筋的加密范围,一级抗震梁箍筋加密范围是max(2*h,500),其他级别的箍筋加密范围是max(1.5*h,500).来源于11G101-1第85页,所以修改抗震等级后钢筋量变少了。