查遍所有的资料,10kV计量都是三相三线接法,我自己也尝试画了一下三相四线,结果发现用57.7/100V的电表根本无法接线,因为线电压是100V,相电压是173.2V!!但是三相四线的电表,线电压要57.7V,相电压要100V!!所以我很不明白供电局要我计量柜设计为3个电流互感器+3个电压互感器,如何实现三相四线来接电表。

查遍所有的资料,10kV计量都是三相三线接法,我自己也尝试画了一下三相四线,结果发现用57.7/100V的电表根本无法接线,因为线电压是100V,相电压是173.2V!!
但是三相四线的电表,线电压要57.7V,相电压要100V!!

所以我很不明白供电局要我计量柜设计为3个电流互感器+3个电压互感器,如何实现三相四线来接电表。
免费打赏
ccc678
2008年03月15日 10:04:31
2楼
3个电压互感器接成星形,二次线电压100V,相电压57.7V,难道不可以吗?
回复
xx_691214
2008年03月15日 14:11:45
3楼
因为线电压是100V,相电压是173.2V!!
但是三相四线的电表,线电压要57.7V,相电压要100V!!
怎么回事,楼主?????!!!!!----------上面是你写错了还是看错了--------错了!!!!!
回复
bigshoes
2008年03月15日 14:52:34
4楼

恩。谢谢提示,
昨晚想到后面,总算跟你想的一样了。!!!!
谢谢!
之前我老把3个电压互感器接成三角了。
回复
scdh999
2008年03月16日 11:35:32
5楼
上面是你写错了还是看错了
回复
lingxuct
2008年03月16日 17:51:08
6楼
是初中生易犯的错误;
相电压与线电压搞反了;
回复
zgssohu
2008年09月15日 15:24:59
7楼
我们这边也开始实行10kv 3PT+3CT进行三相四线的计量,请教各位高手,三相三线和三相四线接线方式的区别。还有因为这里实行10kv中性点接地才改变计量方式的,原来三相三线的还可以用。是不是因为三相四线的接线方式要更加准确,精度更高。
回复
muffler
2009年11月22日 17:11:51
8楼
这个要看看国家的计量装置技术管理规程。里面有明确的规定。
回复