中压(10kV)电缆分支箱凝露问题
shi_hong
shi_hong Lv.2
2005年02月05日 14:12:02
只看楼主

长江三角洲一带由于气候环境原因,中压(10kV)电缆分支箱在内部会有大量的水滴凝结,请问大家考虑过这问题没有,有什么好的解决办法吗?

长江三角洲一带由于气候环境原因,中压(10kV)电缆分支箱在内部会有大量的水滴凝结,请问大家考虑过这问题没有,有什么好的解决办法吗?
免费打赏
foggylee1
2005年10月06日 15:15:04
12楼
用凝露控制器~~
回复
cialong
2005年10月07日 11:58:57
13楼
一、箱体采用不锈钢,静电喷涂;
二、内部插头等附件采用欧式插头(屏蔽型),避免美式插拔头配合不紧密,因潮湿度大而闪络甚至击穿;
三、如是带开关的分支箱或者环网柜,内部的操作机构是重中之重。没谁想到分闸断电时操作机构锈死失灵吧。ALSTOM、IBERICA、ABB都口碑不错的。
四、象11楼说的,箱体也可以考虑采用SMC等材料,不过国内好象没几家供应的了。普通分支箱(10kV)大概只有深圳惠程能做到SMC为箱体的。
回复
gjc1788
2005年10月08日 16:33:48
14楼
建议采用温湿度控制器 ,凝露控制器他是控制内部空气湿度的东西,不控制加热温度,一般冷空气在下面,热空气在上面,比如说空气湿度达到你的凝露控制器的设定值,启动加热器,开始加热,这个时候如果内部空气湿度大,温度高就对你的设备有影响,这个时候你应该考虑温度,温度到了你的设定值就不加热。最好采用温湿度控制器。
回复
jdaom@co163
2005年10月09日 16:05:09
15楼
底座加通风口要好些
回复
controler
2005年10月09日 17:49:43
16楼
现在都采用凝露控制器。。这个是纯自动的。很好的。。。
回复
李兴龙机电科技
2005年10月09日 17:53:48
17楼
电伴热?
回复
lllddz
2005年10月27日 20:54:01
18楼
温湿度一起的也有呀,那用我们公司的NWK-A(TH)这个型号产品价格性能都还可以。
在一厂家电动操动机构箱内已批量使用。
http://www.lllddz.com

0733-3354496 3353166

回复
mail-zzb
2005年10月28日 10:28:36
19楼
有很多办法!!加热 吹风 采用绝缘材料等
回复
zasbq
2007年06月02日 14:48:13
20楼
各位高手请问,IBERICA是哪个国家的,它的中文名字是什么?
回复
zasbq
2007年06月02日 14:48:22
21楼
各位高手请问,IBERICA是哪个国家的,它的中文名字是什么?
回复