过流和过负荷
xflzg
xflzg Lv.2
2005年02月05日 13:51:08
只看楼主

请解释过流和过负荷的区别?

请解释过流和过负荷的区别?
免费打赏
wanght_989
2005年02月05日 15:20:20
2楼
严格来说,首选应从概念上来区分,他们是不相同的。但是我们一般认为是一回事的,就是过负荷保护了,也就是过电流保护。
我是这么认为的!
回复
nlb
2005年02月06日 06:05:05
3楼
概念不同,过流用于保护故障状态,过负荷用于保护非正常工作状态。
过流整定时最低也应躲过线路尖峰电流,动作时限最长不超过几秒,动作于跳闸;而过负荷只需躲过正常负荷电流,动作时限在十几秒以上,一般动作于信号。
回复
laoeer
2005年02月06日 11:37:58
4楼
对于400V低压来说,我认为过流和过负荷是同一回事,对高压则不同,因为变压器过负荷是跳低压开关,过流则是跳高压
回复
zhoushu8
2005年02月06日 12:32:12
5楼
过负荷是过电流的一种
过电流包括过负荷电流及其它的一切超过额定电流的电流,如单相三相两相等各种短路电流
回复
大鼻山
2005年02月06日 12:43:05
6楼
如果说过流保护就是短路保护,大家认为怎么样?
回复
leon_sncn
2005年02月06日 13:48:04
7楼
过负荷顾名思义用电负荷超过线路或电源要求的额定容量,
过负荷引起过电流。
过负荷保护一般采用反时限特性的保护电器,其分断能力可低于电器安装处的短路电流值,但应能承受通过的短路容量。

通常所说的过流保护是指短路保护。
而为了防止过负荷产生的过负荷电流对绝缘、接头、端子等造成损害,所采取的是过负荷保护。

个人看法,请多指教。
回复
wxjsj
2005年02月07日 00:17:12
8楼
对于变压器来说,过负荷时,变压器还能工作一定的时间(用小时表示,根据过负荷的大小),断路器不跳闸,只发信号;过电流时,保护就要动作,通过一段延时(几秒)断路器跳闸.
回复
yswz777888999
2005年02月08日 14:51:55
9楼
过流反映事故状态,过负荷反映故障状态。过流跳开关,过负荷发信号。
回复
laohan
2005年02月08日 15:42:59
10楼
本人认为,过负荷就是指电流超过了额定的功率,根据P=U*I可以看出影响功率得是电流和电压,所以他们是有区别的
回复
yswz777888999
2005年02月08日 16:43:13
11楼
过负荷是用电流大小来整定的。你说的电压问题,涉及供电质量,一般正常运行时对电压有要求。
回复

相关推荐